ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Dans un bâtiment industriel, deux escaliers métalliques non cloisonné situés en extérieur, permettent l'accès à la maintenance pour des opérations ponctuels.
Doit on un éclairage se sécurité ? Si oui suivant quel normes? Stipule t-elle clairement les escaliers extérieurs?
Peut on opter par des affiches de balisage d'évacuation photoluminescences?

Merci de votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Message par RFco »

hello


Pas d'avis



Demande à l'organisme de contrôle (socotec ou autre)




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Message par Mckallowey »

Bonjour,

Oui il le faut.

Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des
cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de
direction.
Il doit être mis en oeuvre dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont
pas réunies :
– le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d’un éclairage
d’évacuation, ou à l’extérieur ;
– l’effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
– toute personne se trouvant à l’intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir."

Retiens ça.

Cordialement,
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur"

Sachant que tu es à l'extérieur, pour moi rien ne le justifie.

Bref on verra avec le bureau de contrôle.

Cordialement
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Message par artifus »

Je serais aussi intéressè pas la réponse du BC. Si tu l'as merci de nous passer l'information.
J'ai ce souci sur un de mes dossiers. (mais je suis en ERP).

++
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Message par Candela »

Bonjour,
RELOU64 a écrit : Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur"

Sachant que tu es à l'extérieur, pour moi rien ne le justifie.

Vous faites une citation tronquée, ce n'est pas correct.
Mckalloway a donné la citation complète: l'accès à l'extérieur doit être de plain-pied . Cette condition n'étant pas remplie*, il doit y avoir un balisage permettant d'accéder en toute sécurité au "terrain naturel".

Cordialement

*Le texte précise bien "dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont
pas réunies"
Avatar du membre
Samia2
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 17 déc. 2019 07:35
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Message par Samia2 »

Bonjour,
L’éclairage au jardin s’est beaucoup développé avec l’arrivée des LED, ces nouvelles ampoules qui ne consomment presque rien. Leur avantage est de pouvoir offrir différents styles de lumière. L’éclairage blanc, très froid, convient aux extérieurs contemporains. L’éclairage chaud, le plus naturel, est consensuel. Pour un style branché, je vous suggère de choisir les bandeaux LED RGB pour éclairer vos allées en rouge, en vert, ou en bleu.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités