Bonjour,
On me demande de réaliser un circuit ondulé, raccordé à un onduleur 6kva triphasé.
Je fais de l installation en mono et en tri, mais je n ai jamais fait ce type de chose,
un coup de main serai le bien venu, merci
ps : de la doc, un lien, :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: circuit ondulé

Message par RFco »

hello


c'est la même chose, non???


Attention cependant, je suppose que c'est pour de l'informatique, donc bien penser les protections différentielles car ce sont des appareils à fort taux de courant de fuite


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: circuit ondulé

Message par Melectro »

Ok, merci de ta réponse rapide, aurai tu un lien sur un exemple ou schéma svp
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: circuit ondulé

Message par artifus »

Salut en général moi derrière un onduleur quelque soit le S.L.T. je prévois toujours un général 300mA
car derrière avec un ICC équivalent à 3 ou 4 x l'In (sur batterie), impossible de protéger correctement.
Après pour le divisionnaire, on place toujours un disjoncteur en 30mA.

Par contre si tu as des armoire divisionnaires on ne peut pas partir sur ce principe.
Dans ces cas là on général l'onduleur est assez puissant donc l'ICC aussi.

La je viens de faire un projet pour un onduleur de 50 kVA
j'ai prévu : général ondulé en aval : Dj 4x100A/300mA
des départs vers des coffrets en 4x25A Courbe B (pour avoir une sélectivité avec les Dj 16A/30mA dans le coffret)

Voila en espérant t'avoir aidé.

++
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: circuit ondulé

Message par Melectro »

Merci, pour ta réponse , je réfléchi à tout cela
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: circuit ondulé

Message par Didier62 »

bonjour,
en plus de tout ce qui a été dit plus haut:
généralement les prises de courant ont des détrompeurs (pour éviter de mettre n 'importe quoi sur l'onduleur :-D )
et bien séparer les circuits "normaux" et "ondulés"

cdlt.
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: circuit ondulé

Message par artifus »

Si on a une armoire ayant une alimentation normale et ondulée, il faut prévoir une séparation physique entre eux.
De plus les étiquettes pour l'ondulé sont de couleur différente.
En plus de cela, il faut prévoir une coupure générale pour chaque ou alors prévoir un arrêt d'urgence en façade avec 2 contacts secs
l'un pour le normal qui ira agir sur la MX de l'interrupteur général Normal et l'autre sur le général de l'ondulé.