Moteur tri - enroulements grillés ?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
noob
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 10 août 2014 11:51
Contact :

Moteur tri - enroulements grillés ?

Message par noob »

Bonjour,

j'ai récupéré un moteur tri que je suspecte fortement d'être grillé.
La résistance des 3 enroulements est de 5 Ohm. Mais en le démontant, voici l'état des enroulements.
Qq'un peut-il me dire si ca a chauffé dur ?
Voici une photo
Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Moteur tri - enroulements grillés ?

Message par Labobine »

Bonjour,
Cela a chauffé c'est certain mais peut être pas au point d'avoir grillé, donc essayez de le brancher.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
noob
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 10 août 2014 11:51
Contact :

Re: Moteur tri - enroulements grillés ?

Message par noob »

Après un essai de courte durée, le différentiel saute. J'ai aussi mesuré une continuité entre plusieurs enroulements ..... j'imagine que le verdict est sans appel ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Moteur tri - enroulements grillés ?

Message par Labobine »

Bonjour,
Alors c'est HS
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 110 invités