Surconsommation électrique sans changement notable

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Non ne n'y connais rien
Si vous avez des questions, je vous conseille d'ouvrir un sujet dédié, il y aurait sans doute des contributeurs qui pourront vous aider
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

Merci
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

bonjour carminas,
Juste une confirmation il faut que la phase a la borne A2 passe dans mon T.I pour la mesure de mon plancher chauffant??

Image



Image

Dans l attente de ton aide et en te remerciant d avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Bonsoir

Non c'est le phase qui entre dans la borne 3 ou celle qui sort dans la borne 4 qu'il faut faire passer dans le TI.

Sinon vous allez mesure la puissance du circuit de commande qui est quasi nulle.
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

OK mais comment savoir c est laquelle des deux???
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

L'un ou l'autre peu importe.
L'intensité est la même en entrée et en sortie.
Vous prenez celui qui vous arrange le mieux
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

OK MERCI
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

Le détecteur a bien fonctionné les deux premiers jours et maintenant il a plus de mal à détecter une présence...?!il y a deux jours il arrivait à se déclencher quand j étais en bas de la terrasse,face à lui il s activait avant que je commence à monter l escalier, maintenant, c est quand je suis presque en face de lui lors de la montée...?!c est pas le contacteur jour nuit qui le perturbe...?!

Image

Je présume que je ne peux pas retirer le cache de lentille pour améliorer le détecteur....?!

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Bonjour

Peut être poser la question au service clients Legrand ?
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

JE VAIS FAIRE DE SUITE....
Tu crois que je ne pourrai pas essayer sans le contacteur jour/nuit; y a pas de risque que cela détériore quoi que ce soit...?!
Pourrais tu me faire un petit schéma stp pour le branchement du télérupteur YOKIS 2000W avec le Legrand Plexo - Va-et-vient - Complet encastré gris - 10 AX - Réf : 069811???
Merci par avance
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités