Bonjour,
Nous disposons d'un onduleur de la série SYRIUS MSRT PRO ayant les caractéristiques suivantes:
Technologie:
ON LINE DOUBLE CONVERSION
Puissance VA:
1000
Puissance W max:
900
Tension d'entrée:
Tension d'alimentation monophasée 160 V - 280 V 50 Hz
Tension de sortie:
Tension d'utilisation monophasée 230 V 50 Hz +-1%
Batteries plomb étanches
Test automatique des batteries au démarrage et en cours de fonctionnement
Correction du facteur de puissance en entrée : >0.98
Bypass:
Bypass automatique
QUESTION:
Peut-on brancher ce type d'onduleur sur une prise ondulée rouge à détrompeur ? (cette prise fait partie du réseau ondulée et accepte un ampérage de 10A max)
Ma question peut paraitre anodine mais en réalité je cherche à savoir quels seraient les risques éventuels.
Onduleur sur ondulé il y aurait-il des obligations dans la NF C 15 100 ou d'autres textes?
Merci d'avance pour votre aide
Onduleur alimenté par le reseau ondulé
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Onduleur alimenté par le reseau ondulé
Bonsoir,
A mon sens, il n'y a pas de risque particulier, mais un problème qui peut être délicat à gérer: selon les configurations possibles (Ond 1ON/BP et Ond 2 ON/BP soit 4 possibilités) il faudra s'assurer de la compatibilité des SLT. Ca peut être simple ou très compliqué en fonction des situations existantes....
Cordialement
NB: Ce document peut aider votre réflexion. Mais le schéma que vous envisagez n'y est pas traité...
A mon sens, il n'y a pas de risque particulier, mais un problème qui peut être délicat à gérer: selon les configurations possibles (Ond 1ON/BP et Ond 2 ON/BP soit 4 possibilités) il faudra s'assurer de la compatibilité des SLT. Ca peut être simple ou très compliqué en fonction des situations existantes....
Cordialement
NB: Ce document peut aider votre réflexion. Mais le schéma que vous envisagez n'y est pas traité...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 84 invités