bonjour,
une machine CE qui est installée en France, doit elle être conforme à la norme française (15-100) ou puisqu'elle est CE elle est forcément bonne d'un point de vu électrique?
par exemple 30 mA sur PC, prise de type allemande, etc...
merci
une machine CE qui est installée en France, doit elle être conforme à la norme française (15-100) ou puisqu'elle est CE elle est forcément bonne d'un point de vu électrique?
par exemple 30 mA sur PC, prise de type allemande, etc...
merci
Re: machine CE et norme française
bonjour,
la NF C 15 100 est la norme qui régit les installations BT , pas les machines que l'on branche dessus.
dans les entreprises , certaines machines sont vérifiées annuellement pour la sécurité des travailleurs.
cdlt
la NF C 15 100 est la norme qui régit les installations BT , pas les machines que l'on branche dessus.
dans les entreprises , certaines machines sont vérifiées annuellement pour la sécurité des travailleurs.
cdlt
Re: machine CE et norme française
Donc une machine CE installée en France peut avoir des prises allemandes, pas de 30 mA sur les PC, des disjoncteurs dont le pouvoir de coupure est insuffisant, et des protections non adaptées au régime de neutre, sous prétexte qu'elle est CE?
pas certain!
il me semblait, mais je n'ai pas retrouvé le texte qui en parle, qu'un équipement installé en France (même s'il vient de l'étranger) doit être conforme à la norme Française).
Ça me paraîtrai logique
pas certain!
il me semblait, mais je n'ai pas retrouvé le texte qui en parle, qu'un équipement installé en France (même s'il vient de l'étranger) doit être conforme à la norme Française).
Ça me paraîtrai logique
Re: machine CE et norme française
bonjour,
le marquage CE permet à un produit de voyager librement dans le marché commun, le marquage NF est beaucoup plus contraignant.
qu'appelez vous "machines " ?
cdlt
le marquage CE permet à un produit de voyager librement dans le marché commun, le marquage NF est beaucoup plus contraignant.
qu'appelez vous "machines " ?
cdlt
Re: machine CE et norme française
ok pour le CE cela permet à un produit de voyager librement dans le marché commun
prenons une machine CE, (un laminoir, une presse, une machine qui visse des bouchons ou une perceuse, dans tous les cas elle est CE), je l'installe dans une usine et je l'alimente électriquement.
est ce que cette machine doit être conforme à la 15-100 (30 mA sur les PC, pouvoir de coupure suffisant, protections adaptées au régime de neutre, prises de courant de type française etc...)?
Moi j'aurai tendance à dire oui. mais je trouve pas le texte.
prenons une machine CE, (un laminoir, une presse, une machine qui visse des bouchons ou une perceuse, dans tous les cas elle est CE), je l'installe dans une usine et je l'alimente électriquement.
est ce que cette machine doit être conforme à la 15-100 (30 mA sur les PC, pouvoir de coupure suffisant, protections adaptées au régime de neutre, prises de courant de type française etc...)?
Moi j'aurai tendance à dire oui. mais je trouve pas le texte.
Re: machine CE et norme française
bonjour,
la C 15 100 est la norme qui régit les installations BT et non les machines (ou autres récepteurs ) qui sont raccordées dessus.
cdlt
je vous ai répondu plus hautvadee a écrit :prenons une machine CE, (un laminoir, une presse, une machine qui visse des bouchons ou une perceuse, dans tous les cas elle est CE), je l'installe dans une usine et je l'alimente électriquement.
est ce que cette machine doit être conforme à la 15-100 (30 mA sur les PC, pouvoir de coupure suffisant, protections adaptées au régime de neutre, prises de courant de type française etc...)?
la C 15 100 est la norme qui régit les installations BT et non les machines (ou autres récepteurs ) qui sont raccordées dessus.
cdlt
Re: machine CE et norme française
Bonjour,
en ce qui concerne les machines, le marquage CE est soumis à la directive machine 2006/42/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 086:FR:PDF
en ce qui concerne les machines, le marquage CE est soumis à la directive machine 2006/42/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 086:FR:PDF
Re: machine CE et norme française
ok je pense avoir compris