Interrupteur sectionneur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Interrupteur sectionneur

Message par guidzit »

Bonjour
c'est encore moi :-)
Dans mon tableau, j'ai prévu un disjoncteur 63A - 30mA de type A + 4 disjoncteurs 40A - 30mA de type AC
En tête de l'installation il me faut un dispositif de coupure ( le DB est dans le garage RDC )
J'ai prévu ça: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A à déclenchement - Acti9 - ISW-NA - A9S70663
Est ce que c'est bon?
(Installation neuve)
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur

Message par Carminas »

Bonjour

Je suppose que ce que vous évoquez en premier sont des interrupteurs différentiels et pas des disjoncteurs.

Sinon oui un interrupteur sectionneur 63A est une bonne solution pour la coupure d'urgence

Metttez le bien à l'écart des autres composants du tableau afin qu'il soit bien visible et facilement identifiable

Exemple :
Image
Carminas
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur

Message par guidzit »

Bonjour
merci carminas
Oui, effectivement, ce sont des inters
A bientôt
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur

Message par guidzit »

Bonjour
je reviens sur mon fil de discussion par rapport au choix du sectionneur que j'ai fais.
J'ai acheté celui là: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A à déclenchement - Acti9 - ISW-NA - A9S70663
et je viens de voir que celui-ci pouvait faire l'affaire, il est bien moins cher.
C'est celui là: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A - Acti9 - ISW - A9S65263
Quelqu'un pourrait il me dire quelle est la différence entre les deux et si je peux poser le second (ISW - A9S65263)
Je rappelle que c'est pour poser en tête de mon tableau de réparation pour un appt de 130 m2 et c'est un tableau divisionnaire
Mon disjoncteur de branchement: 60A
Lien Schneider pour les sectionneurs: http://www.schneider-electric.fr/docume ... l#page/266
Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur

Message par pericles »

bonjour,

avec l’inter-sectionneur ISW-NA, on peut déclencher à distance par l’intermédiaire d’une bobine,
voir déclencheur à minimum de tension iMNx référence A9A26969
ou déclencheur à émission de tension iMX+OF référence A9A26946

+ d'informations voir le mémo ci-après
http://myreader.toile-libre.org/interISW.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur

Message par guidzit »

Bonsoir,
merci pericles pour toutes ces précisions.
J'ai lu le mémo que vous avez mis en lien et du coup je pense que je n'ai pas besoin de cette spécificité de déclenchement à distance.
Je peux donc le remplacer par un Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A - Acti9 - ISW - A9S65263 ? (qui coute 20€ moins cher)
Qu'en pensez vous?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur

Message par RFco »

bonsoir


les deux conviennent comme dit plus haut


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur

Message par guidzit »

Ok
Merci RFco
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités