Régime IT

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Régime IT

Message par edfhelp »

bonsoir,

Câble BTA en aval d'un Transformateur 20 000 V/400V:

1-Pourquoi faut-il faire apparaître les capacités parasites crées par un câble pour calculer le courant de défaut?


bonne soirée
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Régime IT

Message par pericles »

bonsoir,

il faut vérifier que la tension de contact du courant de défaut est inférieure à 50 V,
soit UC < UL.

voir
"Il se trouve que des capacités trop importantes peuvent remettre en cause l’intérêt du
schéma IT : si, au premier défaut, la valeur de l’impédance du réseau par rapport à la terre fait que la tension de contact dépasse 50 V la sécurité des personnes n’est pas assurée.
Ce cas est rare puisque avec une prise de terre de 10 Ω il faut que la capacité de fuite à la terre du réseau excède 70 µF (23 µF par phase si le neutre n’est pas distribué)."


Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT_CT 178.pdf_schneider
http://www2.schneider-electric.com/docu ... pdf#page=9

voir les formules pour le calcul de la tension de contact
le schéma IT page 4 et 5
http://eleectrotechnique.fr/wp-content/ ... ime-IT.pdf

voir le tableur avec les formules
http://myreader.toile-libre.org/schema2IT.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Régime IT

Message par edfhelp »

bonsoir,

Merci


1-Pourquoi les capacités parasites n'apparaissent pas en SLT TT et TN ?


2-Comment évaluer la valeur des capacités parasites ?


3-La valeur est-elle donnée en micro farad par Km ?


bonne soirée

Edit de modération:
Lorsque vous avez beaucoup de questions tournant autour d'un sujet (comme ici par ex "fuites capacitives en régime IT), merci de ne pas les "diluer" dans différentes rubriques. Ouvrez un sujet avec un titre cernant bien votre problématique et posez-y toutes vos questions. Si nous estimons que le sujet ne se trouve pas dans la bonne rubrique nous le déplacerons.
Cordialement, Candela.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Régime IT

Message par pericles »

bonsoir,
comme l’indique Candela, grouper vos questions, cela permet de suivre la discussion plus clairement.

1-Pourquoi les capacités parasites n'apparaissent pas en SLT TT et TN ?
rappel : en SLT IT, pas de déclenchement au premier défaut
en SLT IT, au premier défaut la valeur du courant de défaut est trop faible pour faire déclencher les protection , donc on s’assure que la tension de contact est < 50 V (UC < UL),
voir la simulation 6-SLT.swf_animation TT TN IT
et pour information :le chapitre 5.4 Limites et précautions d’emploi du schéma IT du CT 178
voir cahier technique 178 page 23

2-Comment évaluer la valeur des capacités parasites ?
1 µF est la capacité de fuite typique de 1 km de câble tétrapolaire (0,25 μF par conducteur)
voir tableau F19
ce constructeur propose des CPI avec affichage permanent de la capacité de fuite du réseau surveillé voir slt IT schneider page 10
exemple de CPI Vigilohm IM10, Vigilohm IM20 - Manuel utilisateur -mesure de R et Cpage 26

3-La valeur est-elle donnée en micro farad par Km ? oui (dans les calcul, la valeur est en farad, c’est à dire on multiplie par 10-6
voir le tableau Préfixes du SI d'unités et noms des nombres correspondants

voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/rep2IT.pdf

voir un calcul tension de contact 1er et 2eme défaut animation flash schéma IT
http://myreader.toile-libre.org/animIT.pdf

liens documentation SLT
remplace le lien précédent

http://myreader.toile-libre.org/docsltsanchez.pdf

cordialement
pericles

edit le 20/04/2017
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités