Bonjour,
A l'aide d'une lampe à leds sur secteur, nous avons découvert que dans certaines circonstances elle clignote et éclaire moins quand elle est branchée sur une prise 220 issue d'une des phases de l'armoire principale de l'usine qui est en 380.
Elle a un fonctionnement normal quand elle est branchée sur les prises issues des autres phases.
Toutefois, elle ne clignote que quand une installation spécifique de l'usine est en service. Il s'agit d'une centrale de traitement d'air qui est équipée de 2 moteurs 30 et 37 KW alimentés via des variateurs de fréquence.
L'un d'eux a parfois des micro-coupures (une fois lancé et après être arrivé à 50 Hz), parfois il redémarre tout seul, parfois il faut stopper l'install et la redémarrer. Le var n'affiche pas de défaut.
Comment savoir si c'est le var qui a un pb ou si c'est le moteur qu'il alimente (ou autre chose encore). Je doute que le fournisseur du var soit prêt à m'en prêter un juste pour voir!
Merci de votre aide
Variateur de fréquence et défaut sur une phase
Qui est en ligne