Mon petit groupe ne délivre plus de tension !
Il fonctionner très bien mais cela fait 2-3ans qu'il n'a pas tourné.
Je m'en sers essentiellement lors de mes raids en 4x4 pour la lumière (2 néons)
J'ai démonté est testé la continuité de chaque une des bobines, elles sont toute bonne du moins elles ne sont pas coupé (4 et 6 Ohms).
Le condensateur fait 13.5uF mais en testant j'ai que 12 uF
Pour le pont diode je suivi:
Donc il est okLa mesure se poursuit entre :
On met le + de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le - sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il ne doit pas y avoir de passage de courant
On met le - de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le + sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il doit y avoir passage de courant
On met le - de l'hommètre sur la borne - (du pont) et le +- sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il ne doit pas y avoir de passage de courant
On met le + de l'hommètre sur la borne - (du pont) et le - sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il doit y avoir de passage de courant
En tension j'ai
Prise 12v : 1.1 v env
Prise 220v : 11 v env
Photos:
Alors doc ! quelle probleme y a t-il ?
Merci