Surconsommation électrique sans changement notable
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Il faut que le disj 2A de la VMC et le disj 2A du Calybox soient sous le même interrupteur différentiel 30mA
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Pourquoi es ce important ??
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Parce que sinon le différentiel va sauter car la grande vitesse aura sa phase qui proviendra du Calybox et son neutre qui proviendra du disj 2A de la VMC
D'ailleurs en tout logique il faudrait utiliser le même disj 2A pour les 2
D'ailleurs en tout logique il faudrait utiliser le même disj 2A pour les 2
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
J utilise le 2a pour le calybox, tywatt 500 et ecs puis je rajouter la VMC ??
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
L'idéal serait de passer par un relai pour garder un disj 2A indépendant pour la VMC.
Mais à défaut mettez le même pour tout. Tout cela consomme trois fois rien.
Mais à défaut mettez le même pour tout. Tout cela consomme trois fois rien.
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Cela est bien conforme, pas de risque de disjonction si tout est sur un disjoncteur 2a..?!
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Pas pour surcharge.
Après comme je l'ai dit l'ensemble ne sera pas indépendant.
S'il y a un court-circuit sur la VMC cela coupera le Calybox
Mais ce genre de truc n'arrive quasiment jamais
Après comme je l'ai dit l'ensemble ne sera pas indépendant.
S'il y a un court-circuit sur la VMC cela coupera le Calybox
Mais ce genre de truc n'arrive quasiment jamais
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Ok merci pour ton aide
Je dois donc brancher mon disjoncteur 16A de la VMC sur le 2A??
As tu un petit schéma dans tes archives ???
D avance Merci
Je dois donc brancher mon disjoncteur 16A de la VMC sur le 2A??
As tu un petit schéma dans tes archives ???
D avance Merci
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Parce que la VMC est protégée par un 16A ?
Habituellement c'est 2A
Pour le schéma, si la VMC est bien sur un 2A et non un 16A il suffit de :
- d'utiliser le même disj 2A pour la VMC et le CALYBOX
- de raccorder la sortie S4, sur le borne grande vitesse de la VMC (à confirmer en fonction du schéma de raccordement de votre VMC)
Habituellement c'est 2A
Pour le schéma, si la VMC est bien sur un 2A et non un 16A il suffit de :
- d'utiliser le même disj 2A pour la VMC et le CALYBOX
- de raccorder la sortie S4, sur le borne grande vitesse de la VMC (à confirmer en fonction du schéma de raccordement de votre VMC)
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Merci,
J attends la commande de la VMC DF et je vous tiens au courant...
Je change de sujet ;Êtes vous bien calés en VMC DF??
J attends la commande de la VMC DF et je vous tiens au courant...
Je change de sujet ;Êtes vous bien calés en VMC DF??