Surconsommation électrique sans changement notable

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Il faut les mettre autour des fils de phase de ce que vous voulez mesurer
Vous pouvez regrouper plusieurs fils de phase dans le même tore.
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

Mais comment puis je fixer les T.I afin qu' il ne tombe pas derrière le tableau???
J ai chercher sur internet mais je n' ai trouver aucune mise en situation...?!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

En général, on les laisse pendouiller et ils sont bloqués par le fatras de fils derrière le tableau
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

A ton avis dois je combler a la mousse polyuréthane les trous dans le tableau électrique pour éviter l air froid a l intérieur du logement ??.!
-pour toi il est préférable de coupe le ballon d eau chaude pendant une absence de plus de 4 jours...?!
- pourrais tu m aider pour connecter mon ballon d eau chaude su le CALYBOX 230???Mon ECS est pour l instant connecté a un contacteur jour/Nuit???
D avance merci

Image

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Bonjour

Pour l'isolation c'est mieux, mais attention à ce que cela ne déborde pas sur les fils.
Préférer de la mousse peu expansée et si possible ininflamable.

Pour 4 jours oui.
Vous pouvez utiliser la fonction vacances du Calybox

Pour le raccordement faire comme ceci :
Image
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

pour résumé
- Les deux câbles du compteur(infos pour l ECS) qui aller au contacteur jour/nuit je ne les branche plus et je branche un câble entre A2 et s4 du calibox??

- J ai un disjoncteur de 16 A pour mon ECS; es ce suffisant??

- Enfin j ai un peu de mal pour connecter les fil bus entre le calybox 230 et le TYWATT 500?? (Le TYWATT a des polarités pour les fils BUS alors que le calybox 230 a des fils BUS A???

Merci pour ton aide

P.S les bactéries ne vont pas affectées l eau en cas de coupure de l ECS??

As tu une référence pour de la mousse peu expansive et résistante au feu??
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Oui si vous voulez faire gérer l'ECS par le CALYBOX.
cf. mon schéma

2/ Oui, il est peu probable qu'il consomme plus de 3600W

3/ S'il y a une polarité, il suffit d'utiliser 2 fils de couleur différente pour bien se repérer

4/ Pas de risque de développement de bactérie si de manière régulière vous réchauffer le ballon à fond

5/ Pour la mousse, une recherche sur google avec un argument type "mousse expansive ininflammable" ou "ignifugée" ou "anti feu" devrait donner quelques pistes
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

Comment fonctionne la sortie S4 sur mon calybox 230 pour augmenter la vitesse d une VMC DF???Car je souhaiterai en installer une; que dois brancher comme cable sur mon calybox??
D avance merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par Carminas »

Bonsoir

Je n'ai jamais utilisé, mais je suppose qu'il faut brancher la grande vitesse de la VMC sur la sortie 4 du Calybox (attention tout doit être sous le même ID)

Il faut ensuite mettre le paramètre 1-04 à 2 et associer le Calybox à une sonde extérieure radio réf 6300036.
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Surconsommation électrique sans changement notable

Message par nicoto94 »

Carminas a écrit :Bonsoir

Je n'ai jamais utilisé, mais je suppose qu'il faut brancher la grande vitesse de la VMC sur la sortie 4 du Calybox (attention tout doit être sous le même ID)

Il faut ensuite mettre le paramètre 1-04 à 2 et associer le Calybox à une sonde extérieure radio réf 6300036.
Que veux tu dire par le même ID??