Surconsommation électrique sans changement notable
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
bonjour a vous tous,
- la pince est un peu grosse pour prendre directement en dessous des disjoncteurs???
J aurai du prendre une pince plus petite peut être..?!
- Je pensais mettre le tywatt 500 a la place du sous compteur car je pensais qu il était plus simple de retirer une phase du T.I pour tester chaque circuit de chauffage que de tirer deux lignes(phase et neutre) entre le sous compteur et les circuits de chauffage car je n ai vraiment pas beaucoup de place dans le tableau??
J ai installé le sous compteur sur le circuit principale; maintenant je vais tester chaque circuit de chauffage; dois je faire le test pendant 24H???
- Je vais peut être installer une vmc double flux pour économiser le chauffage...J ai vu une NYLAN 150 qui apparemment n a pas besoin d être installé dans un volume chauffé mais seulement dans l isolation ???
- il n empêche que j ai encore été débité de 2KW en bleu HC hier entre 10h et 18h alors qu on était non seulement en HP mais en plus en Blanc..?!
Le technicien est passé hier et a testé le compteur sans trouver de problème..?!
il m a indiqué d envoyé un courrier a EDF pour la demande de remplacement de celui ci..?!
Encore merci pour vos aides
- la pince est un peu grosse pour prendre directement en dessous des disjoncteurs???
J aurai du prendre une pince plus petite peut être..?!
- Je pensais mettre le tywatt 500 a la place du sous compteur car je pensais qu il était plus simple de retirer une phase du T.I pour tester chaque circuit de chauffage que de tirer deux lignes(phase et neutre) entre le sous compteur et les circuits de chauffage car je n ai vraiment pas beaucoup de place dans le tableau??
J ai installé le sous compteur sur le circuit principale; maintenant je vais tester chaque circuit de chauffage; dois je faire le test pendant 24H???
- Je vais peut être installer une vmc double flux pour économiser le chauffage...J ai vu une NYLAN 150 qui apparemment n a pas besoin d être installé dans un volume chauffé mais seulement dans l isolation ???
- il n empêche que j ai encore été débité de 2KW en bleu HC hier entre 10h et 18h alors qu on était non seulement en HP mais en plus en Blanc..?!
Le technicien est passé hier et a testé le compteur sans trouver de problème..?!
il m a indiqué d envoyé un courrier a EDF pour la demande de remplacement de celui ci..?!
Encore merci pour vos aides
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7295
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
bonjour
prendre des photos pour étayer les incongruités
@+
prendre des photos pour étayer les incongruités
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
j ai pris des photos et j ai envoyé un recommandé a edf..?!
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
J ai démonter le radiateur de ma chambre pour changer la carte puissance car parfois il chauffé plus que la température demandé; j avais alors du étalonner l appareil a +2 pour éviter qu il chauffe trop ...?!
J ai donc prise quelques mesures avec mon nouvel appareil et je souhaiterai savoir si cela est normal???
Après avoir disjoncter mon circuit de chauffage; j ai pris une décharge, bizarre, non????
Voila les mesures:
quand je demande a mon calybox le CONFORT:
Entre la phase et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et le neutre j ai 15
Entre le fil pilote et la phase j ai 45
quand je demande l ECO:
Entre la phase et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et la phase j ai 0
Quand je demande l arrêt a mon calybox :
Entre la phase et le neutre j ai 231
Entre le fil pilote et le neutre j ai 121
Entre le fil pilote et la phase j ai 23
Et quand j ai demandé l arrêt de mon calybox et coupe le disjoncteur:
Entre la phase et le neutre j ai 0
Entre le fil pilote et le neutre j ai 13
Entre le fil pilote et la phase j ai 13
P.S quand j ai coupe mon disjoncteur et pris une décharge; j étais en eco sur mon calybox..?!
Les mesures sont elles normales...?!
D avance merci
P.S je réédite; je viens de reprendre une décharge entre le fil de terre et le fil pilote, mesure 117 entre les deux..?!
J ai donc prise quelques mesures avec mon nouvel appareil et je souhaiterai savoir si cela est normal???
Après avoir disjoncter mon circuit de chauffage; j ai pris une décharge, bizarre, non????
Voila les mesures:
quand je demande a mon calybox le CONFORT:
Entre la phase et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et le neutre j ai 15
Entre le fil pilote et la phase j ai 45
quand je demande l ECO:
Entre la phase et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et le neutre j ai 230
Entre le fil pilote et la phase j ai 0
Quand je demande l arrêt a mon calybox :
Entre la phase et le neutre j ai 231
Entre le fil pilote et le neutre j ai 121
Entre le fil pilote et la phase j ai 23
Et quand j ai demandé l arrêt de mon calybox et coupe le disjoncteur:
Entre la phase et le neutre j ai 0
Entre le fil pilote et le neutre j ai 13
Entre le fil pilote et la phase j ai 13
P.S quand j ai coupe mon disjoncteur et pris une décharge; j étais en eco sur mon calybox..?!
Les mesures sont elles normales...?!
D avance merci
P.S je réédite; je viens de reprendre une décharge entre le fil de terre et le fil pilote, mesure 117 entre les deux..?!
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Bonjour
Les mesures sont normales.
Je pense que vous prenez les décharges via le fil pilote qui ne doit pas être sectionné en même temps que le disjoncteur du circuit chauffage
Coupez le disj 2A du Calybox avant intervention sur un circuit chauffage
En principe il devrait y avoir une étiquette d'avertissement "fil pilote à sectionner"
Les mesures sont normales.
Je pense que vous prenez les décharges via le fil pilote qui ne doit pas être sectionné en même temps que le disjoncteur du circuit chauffage
Coupez le disj 2A du Calybox avant intervention sur un circuit chauffage
En principe il devrait y avoir une étiquette d'avertissement "fil pilote à sectionner"
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
C EST NORMALE D AVOIR 117 ENTRE LA TERRE ET LE FIL PILOTE???
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7295
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
bonjour
oui, sachant que le neutre est à la terre au niveau du transformateur
@+
oui, sachant que le neutre est à la terre au niveau du transformateur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Oui et le mode arrêt correspond à une demi alternance donc une tension a peu près égale à la moitié de 230V
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
OK JE PENSAIS AVOIR TROUVE UN PROBLÈME...?!C est sa quand on est un novice..?!Maintenant je ferai attention avec un gestionnaire d énergie car deux décharge en 10 minutes, sa pique..?!
Merci pour votre aide les amis
Merci pour votre aide les amis
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Avec la pince ampèremétrique fluke T5-1000 ; on ne peut pas mesurer l ampérage avec les deux sondes..?!
Sa serait plus simple sur un disjoncteur??
Sa serait plus simple sur un disjoncteur??
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

