filiation triphasé / mono

Message par vadee »

je souhaiterai savoir s'il y a filiation entre un disjoncteur triphasé + neutre (amont) et un disjoncteur mono (aval)

par exemple, réseau tri 400V + Neutre
amont: C60L 15kA triphasé + neutre
aval: DT40 4.5kA mono

est ce que le pouvoir de coupure du DT40 peut être renforcé?

les tableaux (quelque soit la marque) ne parlent que des disjoncteurs triphasé/triphasé+neutre

si oui, ou je peux trouver les tableaux?

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: filiation triphasé / mono

Message par pericles »

bonjour,
voir la documentation ci-après :

Cas d’un réseau monophasé 230/240 V en aval de réseau 400/415 V triphasé_ page A223
Dans le cas de disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires branchés entre phase et neutre d'un réseau 400/415 V : pour déterminer les possibilités de filiation entre appareils aval et amont, se reporter au tableau de filiation pour réseau 230/240 V.(page A224)
http://www.schneider-electric.fr/docume ... f#page=223

Filiation réseau 220-240 V
http://www.schneider-electric.fr/docume ... f#page=224

Compléments techniques distribution électrique BT et HTA - 2012_schneider
filiation_Mise en œuvre de la technique_GB page A8.html
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=A8

filiation technique _GB page A222.html
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A222

cordialement
pericles
Avatar du membre
vadee
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 5 mars 2015 19:40
Contact :

Re: filiation triphasé / mono

Message par vadee »

bonsoir,

merci pour ces infos.

le doute reste encore, et c'est aussi pour ça que j'ai posté cette question.

voici donc ce qui est marqué dans le catalogue (PA223):

"Dans le cas de disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires branchés entre phase et neutre d'un réseau 400/415 V : pour déterminer les possibilités de filiation entre appareils aval et amont, se reporter au tableau de filiation pour réseau 230/240 V"

cela veut donc dire que je ne lit que le tableau 230/240V même si mon disjoncteur amont est en tri + N?

réseau tri 400V + Neutre
amont: C60L 15kA triphasé + neutre
aval: DT40 4.5kA mono

je lis donc dans le tableau 230/240V (PA224) amont 60H (50kA) -> aval DT40 (6kA) qui passe à 50 kA par filiation

le compte est il bon?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: filiation triphasé / mono

Message par pericles »

bonsoir,
pour iC60L suivant le calibre, l' Icc est égal à 50, 25 ou 30 kA

voir capture tableau filiation réseau 220-240 V
http://www.casimages.com/i/170203101804170109.png.html

cordialement
pericles

pour informations voir
le marque pages sélectivité-filiation_documentation technique
http://www.casimages.com/f.php?f=170203104739120023.pdf
Avatar du membre
vadee
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 5 mars 2015 19:40
Contact :

Re: filiation triphasé / mono

Message par vadee »

oui pericles c'est ça.

j'ai compris, ce qui me posait problème c'est sur une réseau tri 400 + N, amont tri + neutre, aval mono et on lit les tableaux alim tri 230V

il est vrai que c'est clairement marqué dans le catalogue PA223.

merci pour ces réponses rapides et précises
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: filiation triphasé / mono

Message par Emine »

Bonjour

Merci pericles pour les documents ,
Pericles est ce que vous avez le livre complet de ce document ( lien en dessous)
http://www2.schneider-electric.com/reso ... f(web).pdf

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: filiation triphasé / mono

Message par pericles »

bonjour,

je pense que c’est une fiche technique ( 91108F) extrait d’un catalogue schneider de 2008.

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: filiation triphasé / mono

Message par Emine »

Merci beaucoup pericles
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités