bonjour
j'ai installé un panneau de contrôle sur une goulotte HAGER de 250 mm
voir photo http://kaillout.free.fr/tableau/HPIM5994.jpg
sur ce panneau est installé un disjoncteur général 500 mA. il n'y aura pas de compteur car il y a dehors le coffret EDF contenant le compteur electronique et le disjoncteur EDF.
mon problème : mon câble d'arrivée et celui qui part au tableau de répartition sont dans la goulotte (donc SOUS le panneau)
je souhaite faire entrer ces cables sous gaine 32 par derrière le panneau
mais : les trous de préperçage prévus derrière ce panneau ne correspondent pas !!! ni au diamètre, ni à l'emplacement où doivent entrer mes cables
voir ici : http://kaillout.free.fr/tableau/PA090217.jpg
est ce qu'on a le droit de repercer ou d'agrandir les trous du panneau ????
le cable qui part au tableau (Rouge/bleu) part du disjoncteur par le bas, est ce qu'il doit obligatoirement remonter dans la goulotte de gauche pour arriver en HAUT du tableau (goulotte de droite) ??
ou est ce que je peux juste le faire descendre dans la goulotte gauche, il passe dans la goulotte de droite et remonte dans la goulotte de droite jusqu'au tableau pour arriver au bornier en haut ?
voir ici : http://kaillout.free.fr/tableau/PA090217.jpg
merci de m'aiguiller par rapport aux normes pour l'arrivée du cable principal. je rappelle qu'on est "derrière" le tableau EDF d'arrivée principale, c'est juste le disjoncteur d'intérieur
arrivée câble 16 mm2 dans panneau contrôle
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
arrivée câble 16 mm2 dans panneau contrôle
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: arrivée câble 16 mm2 dans panneau contrôle
Bonjour
A partir du moment ou ce n'est pas le disjoncteur EDF vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous voulez.
Le tout est qu'il y ait continuité de la protection mécanique et séparation des courants forts et faibles.
Donc aucun problème pour agrandir les trous. A noter également qu'à partir du moment ou vous êtes dans la goulotte, plus besoin de gaine ICTA.
Si c'était le disjoncteur EDF, ce serait différent car l'arrivée est régit par la NF C 14-100 et il doit y avoir une séparation claire jusqu'au disjoncteur.
@+
A partir du moment ou ce n'est pas le disjoncteur EDF vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous voulez.
Le tout est qu'il y ait continuité de la protection mécanique et séparation des courants forts et faibles.
Donc aucun problème pour agrandir les trous. A noter également qu'à partir du moment ou vous êtes dans la goulotte, plus besoin de gaine ICTA.
Si c'était le disjoncteur EDF, ce serait différent car l'arrivée est régit par la NF C 14-100 et il doit y avoir une séparation claire jusqu'au disjoncteur.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
