Bonjour
Quel est le moyen le plus simple d'identifier l'ordre des phases dans une installation triphasée ?
Merci.
Ordre des phases
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Ordre des phases
hello
si tu tape rotation de phase sur ton moteur de recherche, tu aura la réponse (un testeur de rotation de phase)
@+
si tu tape rotation de phase sur ton moteur de recherche, tu aura la réponse (un testeur de rotation de phase)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Ordre des phases
Je pensais à une solution de bidouilleur car je dois le faire qu'une seule fois.
Merci quand même.
Merci quand même.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Ordre des phases
de bidouilleur, je n'ai pas ca en stock
tester, voir si ça va, sinon inverser deux phases
@+
tester, voir si ça va, sinon inverser deux phases
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Ordre des phases
bonjour,
@+
attention à la "bidouille" car ne pas respecter le sens de rotation sur certaines installations triphasées peut faire pas mal de dégâts.ratibus a écrit :Je pensais à une solution de bidouilleur car je dois le faire qu'une seule fois.
Merci quand même.
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Ordre des phases
Bonjour,
Tout simplement brancher un moteur triphasé à vide*, et observer le sens de rotation.
Bien évidemment en respectant l'ordre UVW sur la plaque à bornes
Cordialement
*ou une machine pouvant tourner sans dommage dans les deux sens
Tout simplement brancher un moteur triphasé à vide*, et observer le sens de rotation.
Bien évidemment en respectant l'ordre UVW sur la plaque à bornes
Cordialement
*ou une machine pouvant tourner sans dommage dans les deux sens
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

