Bonjour
j'ai un problème sur la puissance des équipements qui sont utilisées dans les hôpitaux , pour les équipements comme (Réfrigérateur,Plaque électrique ,Four électrique,Four micro-ond......) il y des site qui donne leur puissance (par exemple ce site (http://energie-developpement.blogspot.c ... reils.html)
mais pour le matériel médical est ce qu'il y a des sites ou des document ?
d'autres chose , dans les hôpitaux la continuité de service est très demandé, mais est ce que on doit secourir (réseau secouru) tous l’hôpital avec le groupe électrogène ou
il y a seulement une partie ? et quel est la norme qui traite ce sujet ?
Merci
Puissance d'équipement médical
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Puissance d'équipement médical
bonsoir,
bilan de puissance,
pour les appareils électro-ménager
il faut consulter les fiches techniques des produits, dans ce type d’installation ce sont des produits professionnels.
pour les équipement médicaux (Respirateur, Moniteur de surveillance, Bistouri électrique, Défibrillateur, Pompe à perfusion, Table d’opération, Scialytique ….)
il faut consulter les fiches techniques des produits.
voir la norme NF C15-211 - Installations électriques BT-Installations dans les locaux à usage médical
et la Circulaire DHOS/E4 no 2006-393 du 8 septembre 2006
+ d’informations voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160928011858440919.pdf
pour informations voir l’outil pédagogique
pour les formations BAC Pro ELEEC, BTS, DUT et licence professionnelle Electrotechnique.
il y a un exemple de centre hospitalier
Laboratoire de conception et d’exploitation des réseaux électriques MT/BT
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... pdf&cat=fc
voir aussi Les guides techniques d'interSections
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... pages.page
cordialement
pericles
bilan de puissance,
pour les appareils électro-ménager
il faut consulter les fiches techniques des produits, dans ce type d’installation ce sont des produits professionnels.
pour les équipement médicaux (Respirateur, Moniteur de surveillance, Bistouri électrique, Défibrillateur, Pompe à perfusion, Table d’opération, Scialytique ….)
il faut consulter les fiches techniques des produits.
voir la norme NF C15-211 - Installations électriques BT-Installations dans les locaux à usage médical
et la Circulaire DHOS/E4 no 2006-393 du 8 septembre 2006
+ d’informations voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160928011858440919.pdf
pour informations voir l’outil pédagogique
pour les formations BAC Pro ELEEC, BTS, DUT et licence professionnelle Electrotechnique.
il y a un exemple de centre hospitalier
Laboratoire de conception et d’exploitation des réseaux électriques MT/BT
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... pdf&cat=fc
voir aussi Les guides techniques d'interSections
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... pages.page
cordialement
pericles
Re: Puissance d'équipement médical
Bonjour pericles
j'étais en train de voir mes messages sur ce forum , j'ai trouvé votre réponse sur ce sujet , merci beaucoup pericles
Cordialement.
j'étais en train de voir mes messages sur ce forum , j'ai trouvé votre réponse sur ce sujet , merci beaucoup pericles
Cordialement.