gaine pour reseau communication

Message par damienk »

bonjour a tous

voila j'aurais voulu savoir qulle diametre de gaine dois je prendre pour passer le cable coaxial ou le fil telephone ?
de plus une gaine noir ou grise fait elle l'affaire ou bien est ce qu'elle doit etre verte ?

merci de vos reponse

a+damien
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gaine pour reseau communication

Message par RFco »

Bonjour Damienk,


Une gaine de 20, voire de 25 selon le type de câble iront.

La couleur importe peu et n'existe que pour aider à la différenciation des circuits.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: gaine pour reseau communication

Message par damienk »

salut

merci de ta reponse
mais le consuel ne regarde pas la couleur pour differencier les reseaux

de plus ma gtl va ce trouver derriere une ancienne cheminee de caler d'env 30cm par rapport a celle ci n'y a t-il pas de probleme ?? ( ep du mur 33cm pierre de taille)

a+damien
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gaine pour reseau communication

Message par RFco »

pas de soucis pour le positionnement comme on te l'a déjà dit...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: gaine pour reseau communication

Message par damienk »

ok merci

a+damien
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités