section cable alu

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

section cable alu

Message par david701 »

bonjour j'aimerais savoir la section en mm² d'un cable alu pour alimenter une maison disjoncteur de branchement 60 a maxi longeur 300 m. et methode de calcul abac si vous avez merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable alu

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut du 300mm2
Peut être envisager du triphasé ?
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable alu

Message par Carminas »

Pour la formule en mono et en cuivre :
chute de tension (en %) = L (en m) x I (en A) / 50 x S (en mm²)

Pour dimensionner un branchement prendre 2% maxi de chute de tension.
Le calcul de la section devient donc : S = L x I / 100

Pour de l'alu multipliez par 37 et divisez par 23 (rapport de la résistivité alu/cuivre)


En triphasé, il faut diviser par 2 (chute de tension 2 fois moindre) et prendre 30A (calibre maxi du DB pour 18kVA)
Un 4x70² alu devrait convenir.
Carminas
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Re: section cable alu

Message par david701 »

merci pour votre réponse, toujours aussi éfficace
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités