bonsoir,
1-Pourquoi il existe deux pouvoirs assigné de coupure :
Icu (pouvoir assigné de coupure ultime)
Icn (pouvoirs assigné de coupure)
-------------------------------------------------------------------------
2-Pourquoi le mot ultime?
Merci
Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu
- électron libre
- De passage

- Messages : 60
- Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
- Localisation : Haute-savoie
- Contact :
-
pericles
- Expert

- Messages : 1301
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu
bonsoir à tous,
Icu (pouvoir assigné de coupure ultime) → disjoncteurs industriels (norme CEI 60947-2 )
Icn (pouvoirs assigné de coupure) → disjoncteurs domestiques ( norme EN 60 898 )
Pourquoi le mot ultime? → le plus élevé, soit la valeur maximale du courant de court-circuit que le disjoncteur peut couper
voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160907011307432137.pdf
cordialement
pericles
Icu (pouvoir assigné de coupure ultime) → disjoncteurs industriels (norme CEI 60947-2 )
Icn (pouvoirs assigné de coupure) → disjoncteurs domestiques ( norme EN 60 898 )
Pourquoi le mot ultime? → le plus élevé, soit la valeur maximale du courant de court-circuit que le disjoncteur peut couper
voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160907011307432137.pdf
cordialement
pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité