Insertion dans une boucle 4-20mA

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
impress
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 10 août 2016 20:22
Contact :

Insertion dans une boucle 4-20mA

Message par impress »

Bonjour.
Pourriez-vous m'éclairer sur un dilemme dans l'exemple suivant :

Aujourd’hui, un capteur de niveau analogique 2fils (PASSIF) est relié à un système Qualitrace (ACTIF) qui récupère le signal 4-20mA transmit.

Demain, au milieu de cette boucle, je voudrai m'insérer en série, afin de récupérer ce signal aussi sur mon automate (Siemens S7-300) par l’intermédiaire d'une carte EANA (6ES7 331-7KF02-0AB0).

Ci-joint, vous trouverez, un croquis.

Image

Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie infiniment.
Avatar du membre
impress
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 10 août 2016 20:22
Contact :

Re: Insertion dans une boucle 4-20mA

Message par impress »

Bonjour.

Le dileme était que le Qualitrace ne voyait pas le signal.

Voici le schéma final et fonctionnel :

[url=httpwww.noelshack.com2016-32-1470928124-croquis-cablage-na201-en-serie-pew-passif-en-4-fils.png][img]httpimage.noelshack.comminis2016321470928124-croquis-cablage-na201-en-serie-pew-passif-en-4-fils.png[img][url]

Merci!
Avatar du membre
impress
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 10 août 2016 20:22
Contact :

Re: Insertion dans une boucle 4-20mA

Message par impress »

Bonjour.

Le dilemme était que le Qualitrace ne voyait pas le signal.

Voici le schéma final et fonctionnel :

Image

Merci!
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités