installation triphasé et normes

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
luchee
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2015 15:11
Contact :

Re: installation triphasé et normes

Message par luchee »

Bonjour,
Je me permets de poser une question général .

Vous dites un "ID tetra" lui va alimenter en (3phases + neutre) l'inter diff par les connexions du haut ?
Mais (prenons l'exemple pour un circuit eclairage) quand on va tirer la gaine on va se servie d'un 3G1.5 classique comme en domestique qui va arrive a notre inter diff ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installation triphasé et normes

Message par Carminas »

Pour un circuit mono, en sortie de l'indiff tetra, on utilisera une des 3 phases, le neutre et la terre.
Carminas
Avatar du membre
luchee
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2015 15:11
Contact :

Re: installation triphasé et normes

Message par luchee »

Ok et dans quel cas utilise t'on du triphasé en mono ou tetra ?

Si on est en tetra a la sortie de disjoncteur pour un circuit éclairage, on a donc 5 fils (5g1.5) qui vont arriver sur une DCL ou 3 (3g1.5) ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installation triphasé et normes

Message par Carminas »

Avec un point d'éclairage mono, on n'utilise pas de 5G
Comme je vous l'ai dit on se sert d'une seule phase (cf les exemples sur la page précédente)

On peut néanmoins trouver une telle configuration, sur des batiments industriels ou tertiaires
Exemple ici avec une commande par contacteur :
Image
Carminas
Avatar du membre
luchee
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2015 15:11
Contact :

Re: installation triphasé et normes

Message par luchee »

Bonjour,

Merci de la photo , c'est beaucoup plus clair.
Avatar du membre
Aldo_le_Bouricot
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 26 juil. 2017 17:31
Contact :

Re: installation triphasé et normes

Message par Aldo_le_Bouricot »

Bonjour Carminas,
Tout d'abord, un grand merci pour faire part de votre expérience et expertise.
J'ai pour projet de refaire mon tableau électrique et m'inspire grandement de vos conseils sur ce fil de discussion.
Votre exemple de schéma d'installation avec une répartition des 3 phases sur chaque rangée correspondrait typiquement à ce que jesouhaiterais réaliser modulo quelques ajustements.
Image
Je me suis procurer l'ensemble du materiel nécessaire à la rénovation dont un tableau monophasé 3 rangées précablées incluant un peigne vertical de raccordement.
Ma question est la suivante : Je pense pouvoir utiliser le peigne verticale pour racorder mon neutre, en revanche pour la répartition des 3 phases (1 par rangée) comment puis-je procéder? Suis-je autorisé à couper la barette de phase verticale afin de raccorder chacune de mes phases? Est-ce autorisé? Si non, que suggéreriez vous?

Merci de votre retour.
Avatar du membre
Peps28
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 29 oct. 2013 19:19
Contact :

Re: installation triphasé et normes

Message par Peps28 »

Bonsoir,

Couper le peigne vertical pour répartir les 3 phases c'est du bricolage à éviter.
Le mieux c'est d'alimenter vos ID mono par des conducteurs depuis des borniers phases et neutre.

A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités