Spots methode pour placement

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
luchee
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2015 15:11
Contact :

Spots methode pour placement

Message par luchee »

Bonjour a tous,

Je voulais savoir vos méthodes de calcul pour centrer les spots.

Disons (exemple) que j'ai un plafond de 8m de long et 4m de large et qu'il faut implanter 14 spots ?
Vous calculer ca comment pour etre précis ?

Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Spots methode pour placement

Message par RFco »

hello


ca ne se fait pas au hasard en effet

cela dépend de l'angle de diffusion de ces spots, de si on veut une lumière homogène , et autres


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
luchee
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2015 15:11
Contact :

Re: Spots methode pour placement

Message par luchee »

Bonjour,

Oui je m'en doute, mais la je voudrais savoir la méthode pour deja arrivé a ce que soit bien centré les spots ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Spots methode pour placement

Message par RFco »

sans rien savoir des spots, tu fait ce que tu veux

2 rangées de 5 et une rangée de 4 au milieu

par exemple, entre autres exemples
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
luchee
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2015 15:11
Contact :

Re: Spots methode pour placement

Message par luchee »

Salut,
Excusez moi du retard..
2 rangées de 5 et une rangée de 4 au milieu
Je pense avoir mal formulé ma question, ce que j'aimerai savoir c'est comment calculer au plafond l'emplacement exact pour qu'on final ils soient tous bien centré et placé ?

Si on part sur votre exemple ""2 rangées de 5 et une rangée de 4 au milieu"" quel calcul faire sachant qu'on va dire en longueur :5m et largeur 6m ?

Merci
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: Spots methode pour placement

Message par électron libre »

Bonjour,

S'agit-il d'un local pro ou d'une habitation ?
Avez-vous déjà les spots ? Si oui, quelles sont leurs caractéristiques ?

Cordialement.
Avatar du membre
luchee
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2015 15:11
Contact :

Re: Spots methode pour placement

Message par luchee »

Bonjour,
Mon exemple est juste théorique pour avoir la méthode de calcul exact pour que tout soit centré .
Merci
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: Spots methode pour placement

Message par artifus »

Salut si tu utilise Dialux , lorsque que tu places un champs de luminaires en 4x3, tu te retrouveras avec un centrage du genre :
D = distance = Lg local / Nb de spot en longueur

donc tu auras :
0.5*D / spot / D / spot / D / spot / 0.5*D

Même chose en largueur.

Est-ce la réponse que tu cherchais ?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités