Bonjour
Pour une installation de type 2 j'ai besoin de calculer la section du câble d'alimentation qui va du coffret type 2 au tableau électrique dans le garage.
C'est pour une installation domestique. Disjoncteur mono 30/60A , puissance demandée 9Kw, distance 80m.
Je suis en train de regarder différentes abaques sur le net qui me donnent 3 résultats différents en câble R2V cuivre: 16² ; 25² et 35²
Moi je comptais partir sur du 25mm² mais je me pose des questions, qu'en pensez vous?
Cordialement,
Section câble d'alim
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section câble d'alim
hello
tu est à la limite maxi pour utiliser à minima du 50² cuivre (83m maxi)
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
@+
tu est à la limite maxi pour utiliser à minima du 50² cuivre (83m maxi)
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Section câble d'alim
Bonjour RFco
Tu es sur ? parce que partout ou j'ai regardé, la plus grosse section donnée est de 35mm², je te parle bien sur de câble cuivre.
Cdt,
Tu es sur ? parce que partout ou j'ai regardé, la plus grosse section donnée est de 35mm², je te parle bien sur de câble cuivre.
Cdt,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section câble d'alim
hello
je te le confirme

@+
je te le confirme

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Section câble d'alim
Bonjour
+1
Il n'y a pas de question à se poser, c'est désormais normé.
Avec un DB 30/60A entre 58m et 83m il faut du 2x50mm2, comme l'indique le tableau de RFCO issu de la NF C15-100
Voici le texte en entier
http://ovh.to/g9S8111
+1
Il n'y a pas de question à se poser, c'est désormais normé.
Avec un DB 30/60A entre 58m et 83m il faut du 2x50mm2, comme l'indique le tableau de RFCO issu de la NF C15-100
Voici le texte en entier
http://ovh.to/g9S8111
Carminas
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Section câble d'alim
Merci les gars
Je pars sur du 50²
Cordialement,
Je pars sur du 50²
Cordialement,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
