Section câble d'alim

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Section câble d'alim

Message par pansonic »

Bonjour

Pour une installation de type 2 j'ai besoin de calculer la section du câble d'alimentation qui va du coffret type 2 au tableau électrique dans le garage.

C'est pour une installation domestique. Disjoncteur mono 30/60A , puissance demandée 9Kw, distance 80m.

Je suis en train de regarder différentes abaques sur le net qui me donnent 3 résultats différents en câble R2V cuivre: 16² ; 25² et 35²

Moi je comptais partir sur du 25mm² mais je me pose des questions, qu'en pensez vous?

Cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section câble d'alim

Message par RFco »

hello


tu est à la limite maxi pour utiliser à minima du 50² cuivre (83m maxi)


http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Section câble d'alim

Message par pansonic »

Bonjour RFco

Tu es sur ? parce que partout ou j'ai regardé, la plus grosse section donnée est de 35mm², je te parle bien sur de câble cuivre.

Cdt,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section câble d'alim

Message par RFco »

hello


je te le confirme


Image




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section câble d'alim

Message par Carminas »

Bonjour

+1
Il n'y a pas de question à se poser, c'est désormais normé.
Avec un DB 30/60A entre 58m et 83m il faut du 2x50mm2, comme l'indique le tableau de RFCO issu de la NF C15-100

Voici le texte en entier
http://ovh.to/g9S8111
Carminas
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Section câble d'alim

Message par pansonic »

Merci les gars

Je pars sur du 50²

Cordialement,
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités