Bonjour
La coupure automatique en schéma TN s’obtient en s’assurant que la longueur de notre départ ne dépasse pas la longueur maximal dans le cas où la longueur de ligne installée en aval du disjoncteur est trop importante on peut:
d’agir sur le réglage du calibre magnétique.
Augmenter la section des câbles (tous les câbles ou seulement le PEN).
Utiliser un dispositif différentielpour TN-S
Réaliser une liaison équipotentielle supplémentaire entre les masses simultanément accessibles afin d’abaisser la tension de contact.
si on veut installer un dispositif différentiel le calibre de ce dispositif est choisi en fonction de quoi ? et est ce que on peut utiliser des DDR de haute sensibilité malgré le courant de défaut c'est un courant de court-circuit ?
pour la liaison équipotentielle supplémentaire s'il y a plusieurs masses qui ne sont pas simultanément accessibles et on veut installer cette liaison est ce que l’installation de cette liaison est utile malgré les masses sont éloignées ?
Merci
La coupure automatique en schéma TN s’obtient en s’assurant que la longueur de notre départ ne dépasse pas la longueur maximal dans le cas où la longueur de ligne installée en aval du disjoncteur est trop importante on peut:
d’agir sur le réglage du calibre magnétique.
Augmenter la section des câbles (tous les câbles ou seulement le PEN).
Utiliser un dispositif différentielpour TN-S
Réaliser une liaison équipotentielle supplémentaire entre les masses simultanément accessibles afin d’abaisser la tension de contact.
si on veut installer un dispositif différentiel le calibre de ce dispositif est choisi en fonction de quoi ? et est ce que on peut utiliser des DDR de haute sensibilité malgré le courant de défaut c'est un courant de court-circuit ?
pour la liaison équipotentielle supplémentaire s'il y a plusieurs masses qui ne sont pas simultanément accessibles et on veut installer cette liaison est ce que l’installation de cette liaison est utile malgré les masses sont éloignées ?
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: le schéma TN et les DDR
Bonjour,
Cordialement
Article 411.4.3: Le courant de défaut (minimum) doit être supérieur à Ia qui est dans le cas d'un DDR son courant différentiel-résiduel assigné.Emine a écrit :
si on veut installer un dispositif différentiel le calibre de ce dispositif est choisi en fonction de quoi ? et est ce que on peut utiliser des DDR de haute sensibilité malgré le courant de défaut c'est un courant de court-circuit ?
Cordialement
Re: le schéma TN et les DDR
Bonjour
Merci Candela mais existe-il des DDR qui possèdent une tell sensibilité ( quelque kilo Ampère)
Cordialement
Merci Candela mais existe-il des DDR qui possèdent une tell sensibilité ( quelque kilo Ampère)
Cordialement
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: le schéma TN et les DDR
Bonjour,
Je pense que vous confondez le calibre d'un différentiel et sa sensibilité. Ce sont deux choses différentes.
Il y a des différentiels de sensibilité 1 kA, probablement plus, bien que je n'en ai jamais vu.
Comme le dit candela, la sensibilité du différentiel doit être supérieure au courant de défaut minimal.
Avec un différentiel haute sensibilité, vous être bon pour détecter tous les courants de défaut minimaux, c'est plutôt un problème de
déclenchement intempestif que vous aller avoir.
Bien à vous,
Je pense que vous confondez le calibre d'un différentiel et sa sensibilité. Ce sont deux choses différentes.
Il y a des différentiels de sensibilité 1 kA, probablement plus, bien que je n'en ai jamais vu.
Comme le dit candela, la sensibilité du différentiel doit être supérieure au courant de défaut minimal.
Avec un différentiel haute sensibilité, vous être bon pour détecter tous les courants de défaut minimaux, c'est plutôt un problème de
déclenchement intempestif que vous aller avoir.
Bien à vous,
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: le schéma TN et les DDR
Bonjour,
Vous ne pouvez pas dans ce cas utiliser les DDR modulaires, il faut un relais différentiel ou un bloc différentiel pour disjoncteur boîtier moulé.
Exemple de relais différentiel : RH99M. ce modèle permet d'aller jusqu'à 30 A. (Equivalents chez Legrand, Hager, GE etc)
Si cela ne suffit pas (!), vous pouvez utiliser un MiCom P120 (ou tout autre matériel équivalent Siemens, GE, ICE-CEE, MicroEner...)
Dans ce cas, vous avez une très grande latitude de réglage sur l'appareil et vous pouvez également jouer sur le rapport de transformation du tore.
Cela dit, vous n'êtes quand même pas obligé d'aller jusqu'à des kA: comme l'a dit Mortevielle il suffit d'éviter les déclenchements intempestifs (sur enclenchements, courants de fuite divers permanents), et avec 30 A vous devez répondre à la plupart des cas...
Cordialement
Vous ne pouvez pas dans ce cas utiliser les DDR modulaires, il faut un relais différentiel ou un bloc différentiel pour disjoncteur boîtier moulé.
Exemple de relais différentiel : RH99M. ce modèle permet d'aller jusqu'à 30 A. (Equivalents chez Legrand, Hager, GE etc)
Si cela ne suffit pas (!), vous pouvez utiliser un MiCom P120 (ou tout autre matériel équivalent Siemens, GE, ICE-CEE, MicroEner...)
Dans ce cas, vous avez une très grande latitude de réglage sur l'appareil et vous pouvez également jouer sur le rapport de transformation du tore.
Cela dit, vous n'êtes quand même pas obligé d'aller jusqu'à des kA: comme l'a dit Mortevielle il suffit d'éviter les déclenchements intempestifs (sur enclenchements, courants de fuite divers permanents), et avec 30 A vous devez répondre à la plupart des cas...
Cordialement
Re: le schéma TN et les DDR
Bonjour,
Voici un petit extrait du cahier technique 114 de Schneider Electric "Les protections différentielles en basse tension"
http://www2.schneider-electric.com/docu ... /ct114.pdf
Voici un petit extrait du cahier technique 114 de Schneider Electric "Les protections différentielles en basse tension"
http://www2.schneider-electric.com/docu ... /ct114.pdf
Remarque : La valeur annoncée plus haut de quelques kA me parait bien grande, le problème des câbles de grande longueur est que leur impédance peut faire chuter la valeur du courant de court circuit en cas de défaut à une valeur inférieure au réglage du magnétique du disjoncteur de protection, auquel cas, ce n'est plus le magnétique mais le thermique qui déclenche en cas de défaut. Ce dernier réagit bien trop lentement pour assurer la protection des personnes et du matériel. Le magnétique d'un disjoncteur d'un circuit terminal est plutôt de l'ordre de grandeur de quelques centaines d'A.Page 11 :
"Protection contre les contacts indirects
L’utilisation d’un DDR est la seule solution pour assurer la protection contre les contacts indirects en TT, car le courant de défaut dangereux est trop faible pour être détecté par les dispositifs de protections de surintensité.
C’est également une solution de simplicité en TN-S ou IT. Par exemple, lorsque le câble d’alimentation est de grande longueur, la faible valeur du courant de défaut rend difficile le réglage des protections de surintensité.
A fortiori, lorsque le câble est de longueur inconnue, le calcul du courant de défaut est impossible et l’utilisation d’un DDR est la seule solution envisageable.
Dans ces conditions, le seuil de déclenchement du DDR sera ajusté à un seuil pouvant atteindre quelques ampères ou dizaines d’ampères par exemple."
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: le schéma TN et les DDR
hello
Marrant
le dernier message avant l'intervention de Mortevielle date bien de juin, mais de juin 2016....
Ca n'est pas le plus gros déterrage de sujet, mais ça mérite d'être notifié...
@+
Marrant
le dernier message avant l'intervention de Mortevielle date bien de juin, mais de juin 2016....
Ca n'est pas le plus gros déterrage de sujet, mais ça mérite d'être notifié...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: le schéma TN et les DDR
Salut,
En effet, je vois que j'ai eu...un peu de "retard à l'allumage"
@+
En effet, je vois que j'ai eu...un peu de "retard à l'allumage"
@+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: le schéma TN et les DDR
Hello
Pas grave
Perso il m'arrive aussi de ne pas détecter les déterrages (volontaires, ou PAS)
@micalement
Candela a écrit :Salut,
En effet, je vois que j'ai eu...un peu de "retard à l'allumage"
@+
Pas grave
Perso il m'arrive aussi de ne pas détecter les déterrages (volontaires, ou PAS)
@micalement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités