Calcul Ucc d'un transformateur

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
fredokas a écrit :
Par contre je n'ai pas compris BT et HT, il s'agit du primaire et du secondaire ?
Oui, cependant le schéma représente un transfo abaisseur, dans lequel la basse tension est bobinée sur le noyau, le primaire étant la HT.
Dans un transfo élévateur, la HT étant le secondaire est en principe bobinée sur le noyau afin de réduire les courants d'enclenchement (ils sont nettement plus faible si la bobine primaire est la plus éloignée ).
fredokas a écrit :
Et dans la formule du XI%, a quoi correspond le K ? J'ai compris qu'il s'agissait d'une constante ? mais laquelle ?
Le but de l'article est de mettre en évidence l'influence des facteurs dimensionnels sur la valeur de l'Ucc.
Pour simplifier l'expression, le facteur K représente l'ensemble des constantes.
la formule est de type k*L, L étant le symbole de la longueur dans une équation aux dimensions.
L'entrefer éventuel n'est pas représenté, car il s'agit d'un "défaut parasite".
Cordialement
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

C'est bon j'ai enfin percuté =)

Je fais des tests et je vous dis si ça fonctionne bien ;-)

Encore merci de votre aide
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

Alors ça marche pour les transfo triphasé mais pas pour les monophasés, est-ce normal ?

Sinon c'est nickel, juste un qui refuse de rentrer dans le rang, sinon ça marche parfaitement=)

Et si j'ai bien compris, le k=4.2*pi*2*pi*f*(I1/U1)*10^-7
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

Pour conclure, ça marche bien avec les transfo MONOPHASÉS, avec les TRIPHASÉS ça dépend de la taille du transfo, à partir de Ucc mesuré >4% les résultats commencent à partir en steak, je pense que c'est parce que mes transfos ne sont pas symétrique.

Merci à tous pour votre aide et peut-être à bientôt :lol:
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

Bonjour,

Me revoilà avec une nouvelle question, est-ce que cette formule fonctionne pour un auto-transformateur ?

Si non, est-ce que quelqu'un sait comment faire ?
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 95 invités