salut
ya t-il des astuce pour facilement monter des goulottes?
je prend un temps fou en coupe, ajustage, et c'est jamais top nikel
astuce pour goulottes
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: astuce pour goulottes
salut
pourquoi???
vous n'utilisez pas les enbouts, les coudes, les tés de dérivation???
@+
pourquoi???
vous n'utilisez pas les enbouts, les coudes, les tés de dérivation???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: astuce pour goulottes
Bonjour,
Le montage de goulotte demande parfois un peu de pratique certaines astuces peuvent ce transmettre ( J'ai eu cette chance ) par des "anciens électriciens" qui ont eu l'occasion par expérience de s'adapter sans les matériaux d'aujourd'hui et les additifs comme les embouts qui sont vendu à part et on a pas forcement les moyens de s'acheter tout ça.
Vous avez alors deux solutions qui s'offre à vous :
-Acheter les embouts adapter à la marque de goulotte que vous avez acheter ( certaines marques peuvent d'adapter avec des changements ou des découpes )
-Utiliser des astuces de découpe pour vous simplifier le travaille et que tout cela soit le plus esthétique possible :
-Tout d'abord le matériel : - Une simple lame de scie à métaux rend la vie plus facile (facile à utiliser, souple et résistant )(Attention à ne pas se blesser) ;
- Une équerre aide beaucoup pour faire des découpes droite avec un peu de pratique on arrive à s'en passer ;
- Un crayon ou un feutre pour tracée les lignes de découpe (ou arrive à s'en passer mais ça demande du temps) ;
- Un briquet, non ce n'est pas une blague fermer des moulures/goulottes à leurs extrémités deviens un jeu d'enfant (même si ça ne l'est pas :) )
-Les angles intérieurs : pour la base, tracer un trais vertical à l'endroit ou vous souhaitez créer l'angle de chaque côtés de ce trais utiliser l'équerre pour faire un angle à 45 ° en faisant une symétrie ce qui formera un angle intérieur à 90 °, pour le couvercle : avec l'équerre et la lame découpez en profondeur les "clips" de fermeture (la sorte d'accroche moulure) sur le couvercle à l'endroit de l'angle (Il est important sur de grande longueurs de moulures de ne pas refermer une seul et même moulure il est préférable de les faire se chevaucher, je m'expliquer c'est simplement pour un point de vue esthétique pour ne pas avoir de "ligne noir" ou voir les fils par cette même "ligne".(S' arrangé pour ne pas totalement coupé la goulotte ou moulure le plastique est souple et permet de faire de jolies angles ;) )
-Les angles extérieurs : Faire tout simplement l'inverse mais cette fois couper la moulure (ou goulotte) donc toujours deux angles à 45 ° mais en sens inverse ( ça peut paraitre compliquer comme ça mais avec une goulotte dans les mains on ce rend mieux compte), pour le couvercle faire une découpe seulement des "clips" ( toujours points de vue esthétique ) en double angle à 45 ° symétrique ( comme pour l'angle intérieur).
-Les angles plats : Toujours les angles à 45 °, mais cette fois on découpe simplement la moulure en faisant une diagonale ( faire attention au sens de la moulure on a très vite fais d'inverser et de ce retrouver avec un bout inutilisable :/), pour les couvercles même manipulation deux angles à 45 ° (Attention au sens !)
-Les embouts de fermeture : cette fois on utilise seulement le couvercle (Attention cela demande un peu de pratique et je ne le recommande seulement si vous n'avez pas d'autres moyens, prenez le couvercle, mesurez la profondeur extérieur ( pas seulement l'intérieur mais l'ensemble du côtés par expérience vous pouvez rajouter 1 ou 2 mm mieux vaut plus que pas assez) découpez en profondeur le clips et retirez le clips dans sont entier (de la partie embout c'est ce qui servira d'embout de fermeture ), voilà ensuite la partie un peu plus technique, avec un briquet chauffez là et seulement là ou vous aurez l'angle de fermeture (Ni trop trop chauffer ni pas assez en général 5-10 secondes suffisent ) une fois la partie chauffez appliquer le couvercle sur une partie dur et droite (froide si possible, évitez les parquets (avec certains cirages il arrive de laisser des traces)) vous avez maintenant votre embout de fermeture dans votre couvercles :) ( Pour la flamme du briquet rapprochez au maximum cette flamme si elle est trop éloignez elle vas noircir le plastic en profondeur et c'est pas du tout esthétique, le noir laisser ailleurs vous pouvez l'enlevé facilement)
Clipsez le tout :)
J’espère avoir été assez précis même si à l'écris il est toujours plus difficile de comprendre et d'expliquer si vous avez des doutes n'hésitez pas.
Bon courage à vous,
Le montage de goulotte demande parfois un peu de pratique certaines astuces peuvent ce transmettre ( J'ai eu cette chance ) par des "anciens électriciens" qui ont eu l'occasion par expérience de s'adapter sans les matériaux d'aujourd'hui et les additifs comme les embouts qui sont vendu à part et on a pas forcement les moyens de s'acheter tout ça.
Vous avez alors deux solutions qui s'offre à vous :
-Acheter les embouts adapter à la marque de goulotte que vous avez acheter ( certaines marques peuvent d'adapter avec des changements ou des découpes )
-Utiliser des astuces de découpe pour vous simplifier le travaille et que tout cela soit le plus esthétique possible :
-Tout d'abord le matériel : - Une simple lame de scie à métaux rend la vie plus facile (facile à utiliser, souple et résistant )(Attention à ne pas se blesser) ;
- Une équerre aide beaucoup pour faire des découpes droite avec un peu de pratique on arrive à s'en passer ;
- Un crayon ou un feutre pour tracée les lignes de découpe (ou arrive à s'en passer mais ça demande du temps) ;
- Un briquet, non ce n'est pas une blague fermer des moulures/goulottes à leurs extrémités deviens un jeu d'enfant (même si ça ne l'est pas :) )
-Les angles intérieurs : pour la base, tracer un trais vertical à l'endroit ou vous souhaitez créer l'angle de chaque côtés de ce trais utiliser l'équerre pour faire un angle à 45 ° en faisant une symétrie ce qui formera un angle intérieur à 90 °, pour le couvercle : avec l'équerre et la lame découpez en profondeur les "clips" de fermeture (la sorte d'accroche moulure) sur le couvercle à l'endroit de l'angle (Il est important sur de grande longueurs de moulures de ne pas refermer une seul et même moulure il est préférable de les faire se chevaucher, je m'expliquer c'est simplement pour un point de vue esthétique pour ne pas avoir de "ligne noir" ou voir les fils par cette même "ligne".(S' arrangé pour ne pas totalement coupé la goulotte ou moulure le plastique est souple et permet de faire de jolies angles ;) )
-Les angles extérieurs : Faire tout simplement l'inverse mais cette fois couper la moulure (ou goulotte) donc toujours deux angles à 45 ° mais en sens inverse ( ça peut paraitre compliquer comme ça mais avec une goulotte dans les mains on ce rend mieux compte), pour le couvercle faire une découpe seulement des "clips" ( toujours points de vue esthétique ) en double angle à 45 ° symétrique ( comme pour l'angle intérieur).
-Les angles plats : Toujours les angles à 45 °, mais cette fois on découpe simplement la moulure en faisant une diagonale ( faire attention au sens de la moulure on a très vite fais d'inverser et de ce retrouver avec un bout inutilisable :/), pour les couvercles même manipulation deux angles à 45 ° (Attention au sens !)
-Les embouts de fermeture : cette fois on utilise seulement le couvercle (Attention cela demande un peu de pratique et je ne le recommande seulement si vous n'avez pas d'autres moyens, prenez le couvercle, mesurez la profondeur extérieur ( pas seulement l'intérieur mais l'ensemble du côtés par expérience vous pouvez rajouter 1 ou 2 mm mieux vaut plus que pas assez) découpez en profondeur le clips et retirez le clips dans sont entier (de la partie embout c'est ce qui servira d'embout de fermeture ), voilà ensuite la partie un peu plus technique, avec un briquet chauffez là et seulement là ou vous aurez l'angle de fermeture (Ni trop trop chauffer ni pas assez en général 5-10 secondes suffisent ) une fois la partie chauffez appliquer le couvercle sur une partie dur et droite (froide si possible, évitez les parquets (avec certains cirages il arrive de laisser des traces)) vous avez maintenant votre embout de fermeture dans votre couvercles :) ( Pour la flamme du briquet rapprochez au maximum cette flamme si elle est trop éloignez elle vas noircir le plastic en profondeur et c'est pas du tout esthétique, le noir laisser ailleurs vous pouvez l'enlevé facilement)
Clipsez le tout :)
J’espère avoir été assez précis même si à l'écris il est toujours plus difficile de comprendre et d'expliquer si vous avez des doutes n'hésitez pas.
Bon courage à vous,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: astuce pour goulottes
salutatous
les astuces données par Adelec sont bonnes, je les connais, mais seulement valables si dans la moulure, la goulotte, il n'y a que des câbles car si ce sont des fils, ce n'est pas bon
@+
les astuces données par Adelec sont bonnes, je les connais, mais seulement valables si dans la moulure, la goulotte, il n'y a que des câbles car si ce sont des fils, ce n'est pas bon
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: astuce pour goulottes
Bonjour à tous,
nouvellement inscrit car en plein chantier chez moi, je suis en train d'installer des prise encastrées mais avec des goulottes apparentes que je souhaitent faire arriver en biseau sur les inter et les prises.
J'ai fais des essais sur la technique des embouts de fermeture en repliant le couvercle, mais rien de concluant, à tel point que je me demande si j'ai bien compris les explications données ci-dessus.
Quelqu'un pourrait-il tenter une explication supplémentaire ?
Avec une photo ou une vidéo peut être ?
Super merci par avance.
Yoag
nouvellement inscrit car en plein chantier chez moi, je suis en train d'installer des prise encastrées mais avec des goulottes apparentes que je souhaitent faire arriver en biseau sur les inter et les prises.
J'ai fais des essais sur la technique des embouts de fermeture en repliant le couvercle, mais rien de concluant, à tel point que je me demande si j'ai bien compris les explications données ci-dessus.
Quelqu'un pourrait-il tenter une explication supplémentaire ?
Avec une photo ou une vidéo peut être ?
Super merci par avance.
Yoag
Modifié en dernier par yoag le mar. 17 mai 2016 20:31, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: astuce pour goulottes
hello
une nouvelle discussion pointant vers celle ci serait un plus
ce que j'ai dit en 2011 tient toujours....
@+
une nouvelle discussion pointant vers celle ci serait un plus
ce que j'ai dit en 2011 tient toujours....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: astuce pour goulottes
Merci pour la réponse RFco
RFco a écrit :hello
une nouvelle discussion pointant vers celle ci serait un plus
Ok, c'est fait
viewtopic.php?f=14&t=10304
ce que j'ai dit en 2011 tient toujours....
Les embouts ? S'il en existe en biseau ça m'intéresse, sinon il n'y a qu'en pliant le couvercle que j'arriverais au résultat recherché
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
