Bonjour,
C13-100, 542.2 Continuité des conducteurs
Aucun appareillage ne doit être inséré dans les conducteurs de protection, mais des connexions qui peuvent être démontées à l'aide d'un outil peuvent être utilisées pour des essais.
Il en est de même pour le circuit de mise à la terre du neutre basse tension lorsque le schéma des liaisons à la terre basse tension est TN.
Je ne lis nulle part que la connexion neutre-terre doit être directe (cad sans connexion).
Cordialement
C13-100, 542.2 Continuité des conducteurs
Aucun appareillage ne doit être inséré dans les conducteurs de protection, mais des connexions qui peuvent être démontées à l'aide d'un outil peuvent être utilisées pour des essais.
Il en est de même pour le circuit de mise à la terre du neutre basse tension lorsque le schéma des liaisons à la terre basse tension est TN.
Je ne lis nulle part que la connexion neutre-terre doit être directe (cad sans connexion).
Cordialement