repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Message par pepsi »

Bonsoir à tous,

Pour un éclairage supplémentaire qui était non prévu est t'il dans les normes et autoriser de repiquer un fil de terre sur une prise de courant , je me

reprendrai donc sur la boite d'un interrupteur d'un éclairage existant équipé avec une gaine icta de 16 ,donc je peut passer un fil de neutre et être dans les

normes mais avec le fil de terre cela ferai 4 fils de 1.5 d’où ma question.

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Message par RFco »

hello


Dans les normes OUI


et

NON

tout dépend aussi des sections de fil utilisés...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Message par pepsi »

Bonsoir RFco,

La section des fils d'éclairage sont de 1.5 ,par contre la section des fils de la prise sur laquelle je pensais me repiquer pour le fil de terre sont en 2.5,

donc il n'y aurais pas de possibilité de faire ce branchement dans les normes ?

@+ pepsi
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Message par RFco »

comme entendu/compris

il est ""autorisé"" de n'avoir qu'un seul conducteur de terre pour deux circuits si et seulement si il est à minima de la section du circuit le plus gros
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Message par pepsi »

Re-Bonsoir RFco,

Donc je suis bon,c'est un seul circuit de prise en 2.5

Bonne soirée

@+ pepsi
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités