disjoncteurs

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
fred3902
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 2 mars 2016 21:51
Contact :

disjoncteurs

Message par fred3902 »

Bonjour à tous ,
J'aimerais savoir quelle est l'intensité du disjoncteur à prévoir pour ces sections de câbles et ainsi compléter mes informations:


câble 1.5=16A, 2.5=20A, 4=25A, 6=40A, 10=63A, 16=80A, 25=100A,


35=125A , 50=?, 70=?, 95=?, 120=?, 150=?, 185=? 240=?

je vous remercie,
bonne journée
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: disjoncteurs

Message par artifus »

Bonjour, avec les seules informations que tu nous donnes il est impossible de te répondre car plein de chose entre en compte dans la détermination des câbles :
- Type de câble
- Type de consommateur (éclairage, force, moteur etc.)
- Mode de pose de ton câble en aval (Sur chemin de câble perforé, en enterré sous gaine etc.)
- Longueur en aval à prévoir

Mais surtout aussi les informations de ta source en amont. Transfo Tarif Vert ?, Erdf (Tarif Bleu ou Jaune ?)
Ou alors c'est pour déterminer des câbles dans une armoire pour les jeux de barres en général.

++
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: disjoncteurs

Message par Candela »

Bonjour,
Attention à ne pas confondre
-les installations domestiques (partie 7-771 puis Titre 10 actuellement depuis l'amendement A5) , pour lesquelles la norme détermine une valeur forfaitaire tenant compte des spécificités des ces utilisations
-les installations en ERT-ERP(constituant le cas général traité par la C15-100) pour les quelles la section des câbles est le résultat d'un calcul -basé sur le tableau 52H ou 52J selon le mode de pose, la nature de l'isolant et celle de l'âme. Viennent ensuite plusieurs facteurs correctifs en fonction de la température ambiante, du groupement éventuel, du nombre de conducteurs chargés, du taux d'harmoniques etc. Il faut ensuite vérifier la chute de tension admissible, la longueur maxi protégée (selon SLT)....
Le Guide C15-105 expose une méthode manuelle, pas à pas tandis que des logiciels agréés permettent de simplifier les calculs (il suffit de renseigner tous les items correspondant à la situation, nature, longueur du câble, nature de la source etc).
C'est pourquoi il est impossible de répondre à votre question en dehors du premier cas ci-dessus.

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteurs

Message par RFco »

hello


déjà, dés que l'on dépasse le 16², on est plus en domestique (sur des distances raisonnables)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités