Bonjour
1.d’après cette image (cadre rouge) est ce que on comprend qu'il y a un seul prise de terre dans le schéma TN ? donc s'il y a plusieurs bâtiment qui sont alimentées par le même transformateur on ne va pas faire une prise de terre (boucle à fond de feuille par exemple) pour chaque bâtiment ?
2. il faut un appareil à coupure visible en tête de l'installation.
ça veut dire quoi ""appareil à coupure visible"".
3. "en tête de l'installation". Est ce que c'est à dire directement après le transformateur ?
Merci
nombre de prise de terre schéma TN
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: nombre de prise de terre schéma TN
Bonjour,
-soit un sectionneur ou inter-sectionneur dont les contacts sont visibles (à l'air libre ou derrière une partie transparente) de sorte que leur séparation puisse être contrôlée visuellement
-soit un disjoncteur ou interrupteur débrochable, verrouillable et/ou cadenassable en position débrochée et muni de volets d'isolement.
La C-13-200 admet la "coupure pleinement apparente" : les voyants mécaniques reflètent la position réelle des contacts.
Cette différence vient de ce que les agents ErDF/régies ont à exploiter un parc de plusieurs milliers de postes équipés de matériels d'âge et de marques différentes: la coupure visible est un moyen de vérification simple et ne nécessitant pas de connaissance particulière du matériel.
En C13-200, les intervenants sont censés avoir une connaissance suffisante du poste (donc de sont état et des subtilités de l'appareillage installé...)
Cordialement
*éclairage, alimentation de protections ou détecteurs de défaut, CPI
Non, simplement la prise de terre du neutre et celle des masses du poste doit être commune; cela n'interdit nullement la boucle à fond de fouille (obligatoire en ERT-ERP), comme les mises à la terre du PEN en différents endroits de l'installation (comme par exemple la liaison aux charpentes métalliques).Emine a écrit : 1.d’après cette image (cadre rouge) est ce que on comprend qu'il y a un seul prise de terre dans le schéma TN ? donc s'il y a plusieurs bâtiment qui sont alimentées par le même transformateur on ne va pas faire une prise de terre (boucle à fond de feuille par exemple) pour chaque bâtiment ?
Dans ce cas précis (C13-100):Emine a écrit :
2. il faut un appareil à coupure visible en tête de l'installation.
ça veut dire quoi ""appareil à coupure visible"".
-soit un sectionneur ou inter-sectionneur dont les contacts sont visibles (à l'air libre ou derrière une partie transparente) de sorte que leur séparation puisse être contrôlée visuellement
-soit un disjoncteur ou interrupteur débrochable, verrouillable et/ou cadenassable en position débrochée et muni de volets d'isolement.
La C-13-200 admet la "coupure pleinement apparente" : les voyants mécaniques reflètent la position réelle des contacts.
Cette différence vient de ce que les agents ErDF/régies ont à exploiter un parc de plusieurs milliers de postes équipés de matériels d'âge et de marques différentes: la coupure visible est un moyen de vérification simple et ne nécessitant pas de connaissance particulière du matériel.
En C13-200, les intervenants sont censés avoir une connaissance suffisante du poste (donc de sont état et des subtilités de l'appareillage installé...)
Oui, et dans le même local que tous les appareils soumis à la C13-100. Il n'est pas interdit de raccorder les auxiliaires du poste* en amont de ce sectionnementEmine a écrit :
3. "en tête de l'installation". Est ce que c'est à dire directement après le transformateur ?
Cordialement
*éclairage, alimentation de protections ou détecteurs de défaut, CPI
Re: nombre de prise de terre schéma TN
Bonjour
Merci Candela
Candela a écrit
Non, simplement la prise de terre du neutre et celle des masses du poste doit être commune; cela n'interdit nullement la boucle à fond de fouille (obligatoire en ERT-ERP), comme les mises à la terre du PEN en différents endroits de l'installation (comme par exemple la liaison aux charpentes métalliques)
"masses du postes doit être commune" c'est à dire le transformateur , cellule d'arrivé,protection et départ c'est bien ça ?
cela n'interdit nullement la boucle à fond de fouille
mais d’après la définition du régime TN
T: le neutre de transformateur relié à la terre.
N: les masses métallique des récepteur sont relie au neutre
donc puisque les masses des récepteurs sont relie au neutre ça sert à quoi de mettre la boucle à fond de fouille ?
Merci
Merci Candela
Candela a écrit
Non, simplement la prise de terre du neutre et celle des masses du poste doit être commune; cela n'interdit nullement la boucle à fond de fouille (obligatoire en ERT-ERP), comme les mises à la terre du PEN en différents endroits de l'installation (comme par exemple la liaison aux charpentes métalliques)
"masses du postes doit être commune" c'est à dire le transformateur , cellule d'arrivé,protection et départ c'est bien ça ?
cela n'interdit nullement la boucle à fond de fouille
mais d’après la définition du régime TN
T: le neutre de transformateur relié à la terre.
N: les masses métallique des récepteur sont relie au neutre
donc puisque les masses des récepteurs sont relie au neutre ça sert à quoi de mettre la boucle à fond de fouille ?
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: nombre de prise de terre schéma TN
Bonjour,
Mais bien des raisons justifient cette imposition:
-le SLT n'est pas toujours connu lors des premières fondations
-il peut changer en cours d'exploitation (si la conversion de TN-C vers les autres SLT peut s'avérer problématique, le passage de TN-S à tout autre régime est très simple- si l'on excepte le coût!-)
-surtout, la boucle à fond de fouille est un moyen simple, pratique et peu coûteux d'obtenir à la fois une prise de terre "la meilleure possible" et une bonne équipotentialité
-enfin malgré toutes les précautions prises, on ne peut jamais exclure un contact direct phase-terre (#phase-masse)
-et tout ce que j'oublie...
Cordialement
Non seulement les masses de tous les appareils, mais les gaines ou écrans des câbles, les écrans métalliques, le quadrillage noyé dans le radier du bâtiment, les points neutres des enroulements primaires des TT, le couteaux des sectionneurs de terre etc à l'exception des portes et grilles de ventilation (C13-100 541).Emine a écrit :
"masses du postes doit être commune" c'est à dire le transformateur , cellule d'arrivé,protection et départ c'est bien ça ?
En ce qui concerne le régime TNR, la C15-100 (442.2.4.1) et la C13-100 (442 et annexe 4.1 semblent vous donner raison puisque dans les schémas TNR et ITR "aucune valeur ( -de résistance maximale de la prise de terre des masses du poste) n'est prescrite dans la mesure où les installations alimentées par le poste se trouvent entièrement dans la zone d'équipotentialité".Emine a écrit :
T: le neutre de transformateur relié à la terre.
N: les masses métallique des récepteur sont relie au neutre
donc puisque les masses des récepteurs sont relie au neutre ça sert à quoi de mettre la boucle à fond de fouille ?
Mais bien des raisons justifient cette imposition:
-le SLT n'est pas toujours connu lors des premières fondations
-il peut changer en cours d'exploitation (si la conversion de TN-C vers les autres SLT peut s'avérer problématique, le passage de TN-S à tout autre régime est très simple- si l'on excepte le coût!-)
-surtout, la boucle à fond de fouille est un moyen simple, pratique et peu coûteux d'obtenir à la fois une prise de terre "la meilleure possible" et une bonne équipotentialité
-enfin malgré toutes les précautions prises, on ne peut jamais exclure un contact direct phase-terre (#phase-masse)
-et tout ce que j'oublie...
Cordialement
Re: nombre de prise de terre schéma TN
Merci Candela
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités