Cablage d'un 2eme tableau

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Bonjour a tous,

Je souhaiterais installer un 2eme tableau au niveau des combles et j'aimerais avoir vos avis sur ma futur installe, a savoir si je suis correcte au niveau des normes.

Donc au départ du 1er tableau un disjoncteur de 32A qui partira en câbles de 6², sachant que en longueur je suis a peu près a 5m entre les 2 tableau.

Ensuite a l'arriver dans le tableau des combles avec le 6² le brancher sur un de 40A, pour repartir ensuite avec un bornier phase et un autre pour le Neutre et de la partir sur un differentiel 40/30mA type AC.

Je pensais partir sur 2 ligne de module avec 2 type de differentiel 40/30mA type AC.

Voila mon installe futur prevu :

- Chambre 1: 3 prises, 1 eclairage, 1 radiateur
- Chambre 2: 3 prises , 1 eclairage, 1 radiateur
- Chambre 3: 3 prises , 1 eclairage, 1 radiateur
- Salle de bain : 3 prises, 1 eclairage, 1 seche serviette, l'arriver de la VMC

Donc il me faudrait pour chaque chambre:

- 3 prises = 1 disj de 16 A
- 1 éclairage = 1 disj de 10 A
- 1 radiateur = 1 disj de 20 A ( sachant qu'il feront 1500W chacun, donc a mon sens un par radiateur serait le mieux)

Salle de Bain:

- 3 prises = 1 disj de 16 A
- 1 eclairage = 1 disj de 10 A
- 1 seche serviette = 1 disj de 20 A
- 1 VMC = 1 disj de 2 A

Donc si je compte bien il me faudrait :

4 disj de 16 A
4 disj de 10 A
4 disj de 20 A
1 disj de 2A

Et pour mieux repartir le nombre de KVA je pensais justement partir avec 2 ligne de modules ainsi apporte 2 différentiel de 40/30mA.

Maintenant je voudrais avoir votre avis sur l 'installe que je souhaite installer, merci a tous de votre soutien et de votre aide.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

On peut mettre 12 prises par circuit en 2,5² et 8 points d'éclairage par circuit et 4500W de chauffage par circuit en 2,5²
Il y a sans doute moyen de regrouper un peu.
Par exemple, 2 circuits prises, 2 circuits éclairage, 3 circuits chauffage
Mais vous pouvez rester sur votre idée de base si vous le souhaitez.

Mettre 2 rangées avec 2 ID n'est nécessaire que si vous voulez plus de sélectivité, car avec un disj 32A au départ, vous n'avez pas besoin de répartir les kVA

Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire par "le brancher sur un de 40A"

Avec 6kW de chauffage, du 6² 32A peut être juste (7kW maxi). Du 10² 40A serait sans doute préférable

Voir ces 2 schémas dont vous pouvez vous inspirer :
Image

ou si vous voulez 2 ID :
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Merci à vous carminas pour votre aide.

Je voudrais juste tout séparer pour au cas ou si j ai une panne la localiser plus vite et ainsi éviter d avoir plusieurs éléments en même temps en panne si j ai un disjoncteur brancher sur plusieurs prises ou point de lumière, voilà juste la raison auquel je voulais repartir mes modules.

Je peu sans doute déjà rassemblée tout l éclairage je pense sur un seul disj?

Je parlais de 40a l interrupteur sectionneur de départ pour protéger mon 2eme tableau div
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par Carminas »

Pas de problème si vous voulez séparer au maximum pour augmenter la sélectivité.

C'est essentiellement une histoire de coût, car 1 interrupteur sectionnneur, 2 interrupteurs différentiels, 17 disjoncteurs et 1 tableau 2 ou 3 rangées, couteront nettement plus cher qu'1 interrupteur différentiel, 10 disjoncteurs et 1 tableau 1 rangée.

Voir si pour 3 chambres et un sdb, cela vaut vraiment le coup, car en général peu sujet aux pannes.

Ceci dit c'est le choix que j'ai fait choix que j'ai fait chez moi, pour une configuration proche.
Carminas
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Déjà je peu relier je pense toute les lumières sur un seul disj.
Concernant les disj, j en es déjà pas mal de coter de dispo.
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Par contre je viens de chercher un peu et je ne trouve pas de disj 40A.
Auriez vous une photo ou un site ou le trouver merci.
Pour le câble 10mm2 il le font que en souple je suppose.

Autre question le 40A de départ faut il qu il soit obligatoirement en début de ligne de module ou peu importe sa position dans le tableau.

Merci par avance.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par Carminas »

Par exemple pour le disjoncteur 40A :
lien
Vous le mettez où cela vous arrange dans le tableau

Pour le 10² le plus fréquent est en rigide

Exemple de tableau divisionnaire 2 rangées alimenté en 10²

Image


Image
Carminas
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Sur votre lien je ne trouve pas le disjoncteur 40 A.

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par pericles »

bonsoir à tous,
le clavier du smartphone de l’ami "Carminas" ne connaît pas inter-sectionneur, :-D
il s’agit donc d’un inter-sectionneur DX 40 A bipolaire référence 4 065 27
voir la fiche du constructeur http://ecatalogue.legrand.fr/406527-int ... dx-is.html

le lien du produit chez le fournisseur : Legrand 406527 - Inter-sectionneur de tête DX-IS -vis/vis- à déclenchement - 2P -400 V~- 40A -2 M
http://www.materielelectrique.com/inter ... 17330.html

cordialement
pericles
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par Carminas »

On parlait d'un disjoncteur 40A
Et mon lien à l'air de fonctionner et de pointer dessus
Sinon rechercher réf 406873 chez Legrand
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités