bonsoir ,
j'ai une question a propos de la gaine vert/jaune qui est la suivante :
y a t'il une norme qui définit le pourcentage de la couleur verte et le pourcentage de la couleur jaune dans une gaine vert/jaune d'un câble
merci d'avance !
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Câble vert/jaune

Message par pericles »

bonsoir,
je dirai 50%, mais je ne pense pas que la norme indique un quelconque %
1) suivant la plaquette coloris RAL
voir : http://www.rexel.fr/app_medias/ct_web_f ... df#page=10

2) en comparent avec le repérage couleur de la norme XP C 32-321
Repérage couleur : afin d’identifier la section électrique des câbles, un repérage couleur, d’une
surface n’excédant pas 25 % celle de la gaine, doit être présent pour les câbles U-1000 R2V de 2 à 5 conducteurs et de sections 1,5, 2,5 , 4 , 6, 10, et 16 mm²
voir : http://www.magelec.com/IMG/pdf/2014-04_ ... es_XP_.pdf

voir le mémo ci-joint
gainevert_jaune_norme
http://myreader.toile-libre.org/gaineve ... _norme.pdf

cordialement