Bonsoir à tous
Dans le cadre de mes études je dois Concevoir une procédure d’intervention sur un TGBT, qu'est-ce ce qu'il doit bien y avoir dans cette procédure, qu'est-ce ce que je vais mettre dedans? merci pour votre aide
Aide pour Concevoir une procédure d'intervention
Aide pour Concevoir une procédure d'intervention
Modifié en dernier par Candela le sam. 13 févr. 2016 10:21, modifié 2 fois.
Raison : corrections
Raison : corrections
Re: Aide pour Concevoir une procédure d'intervention
Bonjour ,
vous devriez y mettre les procédures de consignation électrique .
les procédures de maintenance /Equivalent à une gamme de maintenance .
par exemple sur les TGBT de type TITAN ( ils ont une trentaine d'année ) , j'ai mis en place des procédures pour rétrofiter des normaux secours de marque Unelec par du Schneider .
Cela peut être aussi des procédures de contrôle ( maintenance niveau 1/2)
.
Cordialement.
vous devriez y mettre les procédures de consignation électrique .
les procédures de maintenance /Equivalent à une gamme de maintenance .
par exemple sur les TGBT de type TITAN ( ils ont une trentaine d'année ) , j'ai mis en place des procédures pour rétrofiter des normaux secours de marque Unelec par du Schneider .
Cela peut être aussi des procédures de contrôle ( maintenance niveau 1/2)
.
Cordialement.
Modifié en dernier par Candela le sam. 13 févr. 2016 10:24, modifié 1 fois.
Raison : Mettez des accents. Vous pouvez utiliser le correcteur d'orthographe...
Raison : Mettez des accents. Vous pouvez utiliser le correcteur d'orthographe...
Re: Aide pour Concevoir une procédure d'intervention
Hello Birimix !
Euh... comment dire... on ne peut guère t'aider à établir "une procédure d'intervention sur TGBT" si tu ne dis de la nature ou de la finalité de cette intervention(s) ni caractériser un minimum le TGBT et son environnement !
C'est un peu comme tu nous demandais de te proposer un menu de repas sans dire l'occasion (courant midi ou soir, mariage, Noël, pique-nique...) ou les convives (bébés, enfants, adultes, végétariens, personnes diabétiques ou allergiques...).
A+
Euh... comment dire... on ne peut guère t'aider à établir "une procédure d'intervention sur TGBT" si tu ne dis de la nature ou de la finalité de cette intervention(s) ni caractériser un minimum le TGBT et son environnement !
C'est un peu comme tu nous demandais de te proposer un menu de repas sans dire l'occasion (courant midi ou soir, mariage, Noël, pique-nique...) ou les convives (bébés, enfants, adultes, végétariens, personnes diabétiques ou allergiques...).
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Aide pour Concevoir une procédure d'intervention
hello
Avant tout
REGARDEZ la date de la demande initiale
JUIN 2013
@+
Avant tout
REGARDEZ la date de la demande initiale
JUIN 2013
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Aide pour Concevoir une procédure d'intervention
Hello !
Oups... j'ai simplement rebondi sur le message de lob. Ne te fâche pas RFco. Il y prescription, bon d'accord. Birimix a sans doute fini ses études et tout va bien.
Reste que ma réponse est pertinente dans le sens où pour savoir comment on va réaliser une intervention à risque électrique il faut savoir où on va mettre les pieds et pourquoi. C'est la base de l'analyse des risques qui va orienter comment on va s'y prendre, selon quelle procédure et avec quels équipements.
Bye.
Oups... j'ai simplement rebondi sur le message de lob. Ne te fâche pas RFco. Il y prescription, bon d'accord. Birimix a sans doute fini ses études et tout va bien.
Reste que ma réponse est pertinente dans le sens où pour savoir comment on va réaliser une intervention à risque électrique il faut savoir où on va mettre les pieds et pourquoi. C'est la base de l'analyse des risques qui va orienter comment on va s'y prendre, selon quelle procédure et avec quels équipements.
Bye.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Aide pour Concevoir une procédure d'intervention
Bonjour,
D'une manière générale, nous déplorons (trop) souvent que des questions très techniques nous soient soumises sans aucune information sur le contexte.
Par exemple :
"deviner"que la question posée n'est pas du domaine domestique....
Donner un conseil sur le démarrage, l'utilisation, la transformation d'un moteur sans avoir un relevé complet de la plaque...
Cordialement
Bien d"accord avec cela.Henri II a écrit :
Reste que ma réponse est pertinente dans le sens où pour savoir comment on va réaliser une intervention à risque électrique il faut savoir où on va mettre les pieds et pourquoi. C'est la base de l'analyse des risques qui va orienter comment on va s'y prendre, selon quelle procédure et avec quels équipements.
D'une manière générale, nous déplorons (trop) souvent que des questions très techniques nous soient soumises sans aucune information sur le contexte.
Par exemple :
"deviner"que la question posée n'est pas du domaine domestique....
Donner un conseil sur le démarrage, l'utilisation, la transformation d'un moteur sans avoir un relevé complet de la plaque...
Cordialement