gaine pour eclairage extèrieur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

gaine pour eclairage extèrieur

Message par Emine »

Bonjour
quel est le degré de protection (IP OU IK) qui doit possède les gaines utilisés pour la protection des câbles qui se trouvent à l’intérieur de sol pour l’éclairage extérieur et quel est la norme qui parle sur ce sujet , parce que j'ai cherché dans NF C 17-200 mais j'ai rien trouvé.
Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: gaine pour eclairage extèrieur

Message par pericles »

bonsoir,

voir page 11 de la NF C 17-200
le paragraphe 4.2 Degrés de protection des matériels électriques et des candélabres
indique un IP 57 pour le matériel situés au-dessous du niveau du sol
et un IK 10 (20 joules)

les gaines TPC rouge Ø 63 ont un indice de protection IP 68 et une tenue aux chocs de 20 joules soit IK10 ( voir page 4 du mémo)

voir aussi le guide : UTE C 15-520
Installations électriques à basse tension – Guide pratique –Canalisations – Modes de pose – Connexions

+ d’informations voir le mémo ci joint
http://www.casimages.com/f.php?f=160113020255367667.pdf

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: gaine pour eclairage extèrieur

Message par Emine »

je vous remercie beaucoup pericles
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités