Note de calcul

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Note de calcul

Message par matoche88 »

Bonjour ,

J'ai un doute sur la section du conducteur de protection sur la note de calcul (voir lien) , d'après la 15-100 , si le conducteur de phase est supérieur à 35mm² mon conducteur de protection doit être de moitié?? J'ai par la même occasion vérifié moi même avec un autre logiciel que CANECO et mon celui-ci me donne une section de 400mm² pour le conducteur de protection?? Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ??

Image
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Note de calcul

Message par caydon »

Bonsoir'

Vous êtes en regime TN votre depart est en 3P+N+T
le resusltat me prêt cohérent avec la protection pour le moment ;-)
J en dirai plus en regardant la page du depart en question.
L'art et la manière...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Note de calcul

Message par philippe68 »

Bonjour
un logiciel de calcul détermine précisément la section par calcul en fonction des données du circuit. Un conducteur de protection doit permettre la protection des personnes et le déclenchement du dispositif de protection amont dans un temps donné

Ainsi la section du conducteur de protection est calculée en fonction:
- des caractéristiques du dispositif de protection amont (réglage magnétique, DDR s'il existe, temps de déclenchement)
- du schéma des liaisons à la terre
- de la longueur du circuit
- du type de conducteur utilisé

La NFC15-100 offre deux possibilités:
- dimensionnement par calculs
- dimensionnement selon tableau de la norme (1/2 section phase) lorsque la section des phases est supérieure à 25 mm² Cuivre.

Pour plus d'infos le guide UTE C15-106 reprend de façon très claire le dimensionnement des différents conducteurs de protection d'une installation.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités