bonjour
pour l'installation de votre pont le mieux est de rester en 220 et utiliser un variateur de frequence 2.2kw(jj'ai un pont ciseau fog monte comme cela)
il faut prevoir 2 circuits separes car le moteur/pompe n'entre en action que pour la montee.la descente se fait par retour d'huile a la bache sous l'action gravitaire de la charge sur les plateaux par ouverture d'une electrovanne
le moteur demarre sous charge d'ou la necessite d'avoir un espace entre les plateaux et la charge au niveau du sol car les verins sont dans la plus mauvaise condition de la cinematique.apres decollage plus de soucis
prevoyez un circuit hors variateur (electrovannes huile et air et cellule de securite)en 24vou autre selon constructeur en courant redresse et stabilise(la cellule fontionne en continu)
enfin une tempo de 2ou 3sec sur l'electrovanne huile de descente sinon vous ne pourrez pas debloquer les cremailleres de securite.
le cablage du vari au moteur devrait etre realise en cable blinde mais ce n'est peut etre pas indispensable
normalement pas de disjonteur 30milli (lu sur le net)moi j'ai mis un coupe circuit bipolaire a fusibles(recup)
bonne install.
Variateur de fréquence Mono/tri pont élévateur ciseaux Hydra
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Variateur de fréquence Mono/tri pont élévateur ciseaux H
Bonjour,
En ce qui concerne le variateur, plutôt que de surdimensionner, il vaut mieux choisir une modèle permettant un surcouple au démarrage (en principe Cd=2,2 Cn). il sera plus simple à régler et vous ne risquerez pas de griller le moteur.
Pour le schéma, il serait prudent de faire appel à un spécialiste si vous ne maîtrisez pas le sujet. Il s'agit d'un appareil de levage et la loi vous impose de faire valider toute modification par un organisme de contrôle.
Cordialement
En ce qui concerne le variateur, plutôt que de surdimensionner, il vaut mieux choisir une modèle permettant un surcouple au démarrage (en principe Cd=2,2 Cn). il sera plus simple à régler et vous ne risquerez pas de griller le moteur.
Pour le schéma, il serait prudent de faire appel à un spécialiste si vous ne maîtrisez pas le sujet. Il s'agit d'un appareil de levage et la loi vous impose de faire valider toute modification par un organisme de contrôle.
Cordialement
Re: Variateur de fréquence Mono/tri pont élévateur ciseaux H
sur ce type de pont le moteur est peu sollicite surtout si l'on est eloigne de la charge maxi.un vario de 1.5kw devrait etre suffisant.
pour les fonctions hors montee tout fonctionne en basse tension .vous pouvez donc recuperer les composants sauf peut etre le transfo.
en plus un potentiometre de reglage vitesse vous donnera beaucoup de liberte de travail.
il n'y a pas d'obligation de faire controler votre installation ou vos modif a la condition expresse d'etre le seul utilisateur en tant que non professionnel hors tout tiers ou salarie.(sinon APAVE.VERITAS.CEP....)°
apres le passage d'un electricien pour controler le cablage et l'isolation est une sage precaution.
j'ai passe un certain temps a recabler mon armoire ayant abandonne le pupitre trop volumineux.
bonne installation
pour les fonctions hors montee tout fonctionne en basse tension .vous pouvez donc recuperer les composants sauf peut etre le transfo.
en plus un potentiometre de reglage vitesse vous donnera beaucoup de liberte de travail.
il n'y a pas d'obligation de faire controler votre installation ou vos modif a la condition expresse d'etre le seul utilisateur en tant que non professionnel hors tout tiers ou salarie.(sinon APAVE.VERITAS.CEP....)°
apres le passage d'un electricien pour controler le cablage et l'isolation est une sage precaution.
j'ai passe un certain temps a recabler mon armoire ayant abandonne le pupitre trop volumineux.
bonne installation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
