conduite d'eau dans le local EDF

Message par fk82 »

Bonsoir,

Dans un local commercial (ERP5), le "local EDF" est un placard fermé sur les côtés , dessus (en placo) et devant (portes bois).

A l'interieur se trouve le tableau éléctrique (nfc 15100) et le comptage.

Ma question : je dois faire passer une conduite d'eau pression de l'autre côté de ce placard; peut-elle passer au dessus de ce placard ?

Merci.
Avatar du membre
PhilippeB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 22 nov. 2008 00:46
Contact :

Re: conduite d'eau dans le local EDF

Message par PhilippeB »

Bonsoir
Il faut seulement protéger la canalisation électrique des effets de condensation du à la conduite d'eau ou d'une éventuelle fuite d'eau.

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: conduite d'eau dans le local EDF

Message par Candela »

Bonjour,
PhilippeB a écrit : Il faut seulement protéger la canalisation électrique des effets de condensation du à la conduite d'eau ou d'une éventuelle fuite d'eau.
Ce qui pourrait se traduire par:
-mettre un manchon isolant sur la conduite dans la traversée du placard
- éviter les raccords jusqu'à 1 m de part et d'autre des parois du placard
A+