Câblage de plaque de cuisson

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Câblage de plaque de cuisson

Message par mat34 »

J'ai acheté une plaque de cuisson Electrolux EHF6547FOK. Le câble fournie contient 4 fils de 2,5mm² (noir, marron, bleu, jaune vert) pour un câblage 400V. J'ai donc supprimé le câble noir pour le câbler en 220V.

Tout fonctionne parfaitement, cependant en allumant les 4 foyers en même temps la puissance max est de 7000W.

Sur le guide d'utilisation il est indiqué en ca de défaillance du câble, il faut le remplacer par un (TYPE H05BB-F Tmax 90°C ou câble supérieur).

Voici mes questions:
Je souhaiterai mettre un câble de 6mm², le problème c'est que je ne trouve pas de câble de ce Type H05BB-F Tmax 90°C en 6mm².

Le seul que j'ai trouvé c'est dans un magasin Cast...a, H05VVF 6mm² Température maximale sur l'âme 70°C gainé en PVC.

Que me conseillez-vous sans courir aucun risque?
Merci


Cordialement,
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par mat34 »

Pas d'avis ? :-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par Candela »

Bonjour,
Vous devez absolument respecter la préconisation du constructeur en ce qui concerne la température sur l'âme.
Le câble H05BB-F est spécifique au branchement d'appareils ménagers, il est livré en longueurs prééquipées aux fabricants et n'est effectivement pas facile à trouver en GSB. Solutions:
-tenter d'en trouver sur Internet
-faire appel au SAV de la marque
-remplacer par un câble industriel aux caractéristiques supérieures, par ex H07RN-F.

Cordialement
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par mat34 »

Bonjour Candela,

Merci pour votre réponse. Donc le câble fourni par le constructeur 3 fils 2,5mm² pour une puissance de 7000W tous foyers allumés est-il correcte?
Ou dois-je impérativement mettre du 6mm²?

la référence H07RN-F est-elle supérieure à celle-ci?

Merci

Cordialement,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par Candela »

Bonjour,
Il faut un câble de 3 x 6 mm², H05BB-F ou supérieur, donc soit H07BB-F, soit H07RN-F.
Le chiffre indique la tension max de service.
Le câble RN-F est mieux protégé contre les chocs et abrasions et est couramment utilisé pour des rallonges .

Cordialement
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par mat34 »

Merci
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par mat34 »

Bonjour Candela,

Je viens d'avoir un retour par mail du service consommateur qui m'indique que le câble fourni avec la plaque de cuisson est conforme. (je vous rappelle en 2,5mm²).
La bonne blague!!!

Ce weekend je vais aller acheter un câble H07RN-F en 6mm² et le remplacer par celui fourni.

Merci pour votre aide


Cordialement,
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par GAS »

Bonjour,
mat34 a écrit :Ce weekend je vais aller acheter un câble H07RN-F en 6mm² et le remplacer par celui fourni.
Sage et précautionneuse résolution! ;-)
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par Candela »

Bonjour,
mat34 a écrit :
Je viens d'avoir un retour par mail du service consommateur qui m'indique que le câble fourni avec la plaque de cuisson est conforme. (je vous rappelle en 2,5mm²).
La bonne blague!!!
Ben oui, il est conforme...tant que l'on reste en triphasé [horsdemoi.gif]
Malheureusement, ces "services consommateurs" sont des services...plutôt commerciaux. Techniquement, ils ne vont pas au fond des choses et je soupçonne que les réponses sont données à partir d'une "answer list".
Trop souvent, l'objectif de ces services est de répondre vite (#bien) afin de laisser croire que l'on possède son sujet, ce qui donne une image de sérieux.

Cordialement
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Câblage de plaque de cuisson

Message par mat34 »

C'est une honte!!!

Merci Candela ;-)
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités