avis du tableau de répartition
avis du tableau de répartition
Bonjour,
Je finalise sur le papier mon tableau de répartition avec modules Legrand,merci pour vos avis,
les circuits prises sont en fils 2.5²,éclairage en 1.5² ,et cuisson en 6mm²
1 première rangée : 1 Type A/40 A : 1 plaque cuisson : 32 A ,1 lave-linge : 20 A ,2 prises GTL : 20 A ,1 éclairage applique + 3 fluos grenier : 10 A,
1 hotte cuisine 10 A ,4 éclairages extérieurs : 16 A, 1 hotte cuisine :10 A. + 1Parafoudre.
2me rangée : 1 Type AC/40 A :1 prise four :20 A ,1 prise lave-vaisselle : 20 A ,1 prise grenier: 16 A,
4 prises séjour : 20 A ,4 prises salon : 20 A ,4 fluos +1 éclairage cuisine :10 A.
1 Type HPI/40 A : 1 congélateur + informatique : 20 A .
3me rangée : 1 Type AC/40 A : 2 chauffages total 2250 w :20 A , 6 prises plan de travail : 20 A ,
4 prises garage + cellier : 20 A , 2 prises dréssing : 20 A ,3 prises chambre: 20 A,3 prises mézanine : 20 A ,
1 éclairage séjour : 10 A , 1 éclairage couloir+ WC :10 A ,
4me rangée : 1 Type AC/40 A : 4 prises chambre :20 A , 3 prises cuisine + SDB : 16 A ,1 chauffage séjour 2000W : 20 A ,
1 éclairage chambre : 10 A , 1 éclairage chambre : 10 A , 1 éclairage SDB +couloir : 10 A ,
1 protection horloge : 2 A , 1 horloge Legrand , 1 contacteur jour-nuit : 25 A .
Je finalise sur le papier mon tableau de répartition avec modules Legrand,merci pour vos avis,
les circuits prises sont en fils 2.5²,éclairage en 1.5² ,et cuisson en 6mm²
1 première rangée : 1 Type A/40 A : 1 plaque cuisson : 32 A ,1 lave-linge : 20 A ,2 prises GTL : 20 A ,1 éclairage applique + 3 fluos grenier : 10 A,
1 hotte cuisine 10 A ,4 éclairages extérieurs : 16 A, 1 hotte cuisine :10 A. + 1Parafoudre.
2me rangée : 1 Type AC/40 A :1 prise four :20 A ,1 prise lave-vaisselle : 20 A ,1 prise grenier: 16 A,
4 prises séjour : 20 A ,4 prises salon : 20 A ,4 fluos +1 éclairage cuisine :10 A.
1 Type HPI/40 A : 1 congélateur + informatique : 20 A .
3me rangée : 1 Type AC/40 A : 2 chauffages total 2250 w :20 A , 6 prises plan de travail : 20 A ,
4 prises garage + cellier : 20 A , 2 prises dréssing : 20 A ,3 prises chambre: 20 A,3 prises mézanine : 20 A ,
1 éclairage séjour : 10 A , 1 éclairage couloir+ WC :10 A ,
4me rangée : 1 Type AC/40 A : 4 prises chambre :20 A , 3 prises cuisine + SDB : 16 A ,1 chauffage séjour 2000W : 20 A ,
1 éclairage chambre : 10 A , 1 éclairage chambre : 10 A , 1 éclairage SDB +couloir : 10 A ,
1 protection horloge : 2 A , 1 horloge Legrand , 1 contacteur jour-nuit : 25 A .
Re: avis du tableau de répartition 2
Désolé j'ai oublier de remercier pour les réponses
Pepsi
Pepsi
Re: avis du tableau de répartition
Bonsoir
Le type A est trop chargé. Passez en 63A.
Pour le reste, pas de grosse remarques sinon que vous pourrie regrouper plusieurs éclairages sur un même circuit.
Il faudrait peut être des disj 2A pour les thermostat et un programmateur
Pas de sèche linge ?
Le type A est trop chargé. Passez en 63A.
Pour le reste, pas de grosse remarques sinon que vous pourrie regrouper plusieurs éclairages sur un même circuit.
Il faudrait peut être des disj 2A pour les thermostat et un programmateur
Pas de sèche linge ?
Carminas
Re: avis du tableau de répartition
Bonjour Carminas,
Ok pour le Type A 63 A,
Je regrouperai des éclairages sur le meme circuit,
Non pas de sèche linge,étendoir dans le jardin ,
Pour quels appareils je dois prévoir disj 2 A pour les thermostats et programmateur ?
Merci pour votre réponse
Ok pour le Type A 63 A,
Je regrouperai des éclairages sur le meme circuit,
Non pas de sèche linge,étendoir dans le jardin ,
Pour quels appareils je dois prévoir disj 2 A pour les thermostats et programmateur ?
Merci pour votre réponse
Re: avis du tableau de répartition
J'avais cru qu'il y avait du chauffage au sol.
Donc pas de thermostat
En revanche il me semble pertinent de mettre un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour vos 3 radiateurs.
Dans ce cas, il faut que le disj 2A associé et les radiateurs soient sous le même.
Si vous avez un emplacement possible, je prévoierais le circuit sèche linge. Il pourra toujours servir de prise simple en attendant et on ne sait jamais pour le futur, peut être que vous changerez d'avis.
Donc pas de thermostat
En revanche il me semble pertinent de mettre un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour vos 3 radiateurs.
Dans ce cas, il faut que le disj 2A associé et les radiateurs soient sous le même.
Si vous avez un emplacement possible, je prévoierais le circuit sèche linge. Il pourra toujours servir de prise simple en attendant et on ne sait jamais pour le futur, peut être que vous changerez d'avis.
Carminas
Re: avis du tableau de répartition
Re- Carminas,
Je chauffe au bois,je suis en montagne,les radiateurs electrique je les prévoyais en cas d'absence prolongées .
Dans ce cas les radiateurs équipés de leurs programmateurs peuvent'il convenir sans ajout de modules sur le tableau de répartition ?
Bonne idée de prévoir un circuit d'une prise pour un seche linge , je viens de lui trouver une place future au garage.
Merci pour vos réponses
Je chauffe au bois,je suis en montagne,les radiateurs electrique je les prévoyais en cas d'absence prolongées .
Dans ce cas les radiateurs équipés de leurs programmateurs peuvent'il convenir sans ajout de modules sur le tableau de répartition ?
Bonne idée de prévoir un circuit d'une prise pour un seche linge , je viens de lui trouver une place future au garage.
Merci pour vos réponses
Re: avis du tableau de répartition
Les fil pilote me semble pertinent même si non utilisé pour le moment
Dans votre cas si c'est un chauffage d'appoint vous aurez tendance à prendre un abonnement peu élevé.
Dans ce contexte faire du délestage par envoi d'un ordre arrêt sur les fils pilote peut être un besoin futur.
Cela ne coûte pas grand chose pour l'instant de passe Un 1,5mm2 noir en plus, de mettre les disj chauffage et un dis 2A sous le même ID et de laisser un peu de place libre dans le tableau.
Vous aurez ainsi quelque chose d'evolutif.
Mais rien d'obligatoire a tout cela si vous ne le souhaitez pas
Dans votre cas si c'est un chauffage d'appoint vous aurez tendance à prendre un abonnement peu élevé.
Dans ce contexte faire du délestage par envoi d'un ordre arrêt sur les fils pilote peut être un besoin futur.
Cela ne coûte pas grand chose pour l'instant de passe Un 1,5mm2 noir en plus, de mettre les disj chauffage et un dis 2A sous le même ID et de laisser un peu de place libre dans le tableau.
Vous aurez ainsi quelque chose d'evolutif.
Mais rien d'obligatoire a tout cela si vous ne le souhaitez pas
Carminas
Re: avis du tableau de répartition
Re-Carminas,
J'ai bien compris je vais faire vos préconisations e,merci à vous et à RFco pour vos conseils
Bonne journée
J'ai bien compris je vais faire vos préconisations e,merci à vous et à RFco pour vos conseils
Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités