cablage parafoudre Legrand 03951

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

cablage parafoudre Legrand 03951

Message par pepsi »

Bonsoir à tous,

:oops Je suis sur la préparation de mon tableau de répartition que j'équipe d'un parafoudre Legrand 03951,je séche sur le cablage de la notice,

c'est un tableau 4 rangées alimentée par peigne vertical,

mon soucis c'est le DB au garage avec inter sectionneur Legrand 04330 au 1 étage et retour de l'alimentation au tableau de répartition,

1) comment respecter la régle des - 50 cm ?

2) faut'il un ID 63 A sur l'installation ?

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par RFco »

salut

DB dans le garage, soit, et le tableau est où?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par pepsi »

Bonjour RFco,

:oops: C'est vrai j'ai oublié de préciser que le tableau était au garage à coté du DB .

à force de regarder le schéma du parafoudre et sur le Net sans rien trouver ,je me disais que peut étre il faut mettre le parafoudre sur un

tableau à part à proximité du DB relié au bornier de terre et au bornier PH . N de ce petit tableau et remonter les fils en 16 mm du DB

directement au sectionneur de l'étage et redescendre les fils sur un bornier différent du tableau de répartition.

Je suis désolé si mes explications ne sont pas trés claires .

Merci pour ta réponse.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par RFco »

Salut Pepsi


et tu n'a pas accès au garage depuis le logement?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par RFco »

sinon, du DB aux borniers du tableau, tu y raccorde ton parafoudre et ton départ vers ta coupure d'urgence puis de ta coupure d'urgence tu va au peigne vertical
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par pepsi »

:-D Bonsoir RFco,

1) Non je n'ai pas d'accès direct au garage,

2) Donc je n'étais pas loin de la solution,

;-) la réponse que tu me donnes est quand méme plus simple à mettre en oeuvre !

Merci encore et Bonne nuit
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par pepsi »

Bonjour RFco,

J' ai fait un montage à blanc du tableau de répartition avec le parafoudre posé seul sur la premiere rangée du haut à droite,

Si je comprend bien le schéma de la page 2 en bas à gauche de la notice Legrand,les 2 bornes de sortie du parafoudre

doivent restées libre et pas reliées à un autre module,

Est ce bien cela ?

Merci pour ta réponse
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par RFco »

hello

notice : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... 205_06.pdf

l'arrivée se fait sur les deux bornes de gauche en effet (depuis le bornier)

soit tu utilise les bornes de droite pour aller sur ton inter soit tu y va depuis ton bornier(et dans ce cas, tu n'y raccorde rien).

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par pepsi »

Re-RFco,


Merci pour les nouvelles explications,

Maintenant nouveau soucis pour moi avec le cablage et la régle des moins de 50 cm,( Ph- N-T )

( la légende Z+X apparait sur le lien que tu ma donner mais pas sur la notice papier du parafoudre. )

J'ai beau déplacer le parafoudre sur les rangées du tableau je dépasse la régle des 50 cm,avec le tableau 4 rangées il me faut 65 cm en tout

Comment faire ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage parafoudre Legrand 03951

Message par RFco »

T'inquiète pas de ça, surtout que tu a une coupure d'urgence déportée
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités