bonjour
quelle expression ou la méthode qu'on l'utilise pour savoir choisir la section d'un fil dans les cas du courant alternatif ( monophasé et triphasé) et du courant continu sans utiliser les tablaux techniques qui indiquent à chaque courant une section correspondante, pour que le fil ne fondera pas ?
merci
quelle expression ou la méthode qu'on l'utilise pour savoir choisir la section d'un fil dans les cas du courant alternatif ( monophasé et triphasé) et du courant continu sans utiliser les tablaux techniques qui indiquent à chaque courant une section correspondante, pour que le fil ne fondera pas ?
merci
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
Bonjour,
Que vous le vouliez ou non, vous devrez toujours inclure des paramètres, tels que l’intensité, le calibre de la protection et la longueur de la ligne.
Afin de rester dans les normes pour des lignes de faibles distances je vous invite à prendre connaissance du tableau qui se trouve en haut de cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=37
Que vous le vouliez ou non, vous devrez toujours inclure des paramètres, tels que l’intensité, le calibre de la protection et la longueur de la ligne.
Afin de rester dans les normes pour des lignes de faibles distances je vous invite à prendre connaissance du tableau qui se trouve en haut de cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=37
Re: choisir la section d'un fil
bonjour VE PpVE Pp a écrit :Bonjour,
Que vous le vouliez ou non, vous devrez toujours inclure des paramètres, tels que l’intensité, le calibre de la protection et la longueur de la ligne.
Afin de rester dans les normes pour des lignes de faibles distances je vous invite à prendre connaissance du tableau qui se trouve en haut de cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=37
merci pour votre reponse mais ce n'est pas la chose que je voudrais savoir.
moi j'aime savoir la formule qui peut etre appliquée dans nos calcul sur le choix de la section d'un fil pour un courant donné sans utiliser comme ces tableaux.
merci
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir à tout le monde
1-selon ce qui s'est passé comme discussion, pour un courant triphasé de 60A pour une longueur de 130metres, une cable 3*16mm2 est suffisante sans aucun problem ou danger sans aller utiliser une cable de 3*25mm2, c'est vrai ça?
2-combien de courant il faut injecter pour 1mm2 c'est à dire quelle est la meilleure densitée de courant utiliser dans les cables d'installation pour eviter l'echauffement par suite le danger ou autre probleme?
merci
1-selon ce qui s'est passé comme discussion, pour un courant triphasé de 60A pour une longueur de 130metres, une cable 3*16mm2 est suffisante sans aucun problem ou danger sans aller utiliser une cable de 3*25mm2, c'est vrai ça?
2-combien de courant il faut injecter pour 1mm2 c'est à dire quelle est la meilleure densitée de courant utiliser dans les cables d'installation pour eviter l'echauffement par suite le danger ou autre probleme?
merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir,
non, il faut une section de 35² pour un chute de tension de 3%, cos φ = 1
voir le folio 1 du mémo pour le détail du calcul
le mode de pose intervient dans la densité de courant (voir le tableau 52H de la NF C15-100)
voir le folio 2 du mémo
pour le détermination de la section des conducteurs
il faut lire et relire le guide UTE C15 105 pour assimiler tous le paramètres
voir le folio 3 du mémo pour quelques liens sur le sujet
voir le mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=170310075611340470.pdf
cordialement
pericles
non, il faut une section de 35² pour un chute de tension de 3%, cos φ = 1
voir le folio 1 du mémo pour le détail du calcul
le mode de pose intervient dans la densité de courant (voir le tableau 52H de la NF C15-100)
voir le folio 2 du mémo
pour le détermination de la section des conducteurs
il faut lire et relire le guide UTE C15 105 pour assimiler tous le paramètres
voir le folio 3 du mémo pour quelques liens sur le sujet
voir le mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=170310075611340470.pdf
cordialement
pericles
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir
je n'ai pas du chance de voire ce lien : http://www.casimages.com/f.php?f=170310 ... 70.pdf,est ce que vous avez un autre lien ou document?
ou bien il faut s'inscrire sur ce forum pour voir ce document?
merci
je n'ai pas du chance de voire ce lien : http://www.casimages.com/f.php?f=170310 ... 70.pdf,est ce que vous avez un autre lien ou document?
ou bien il faut s'inscrire sur ce forum pour voir ce document?
merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir,
voir ce lien
http://www.casimages.com/f.php?f=170311113054999262.pdf
ou celui-ci
http://myreader.toile-libre.org/section.pdf
cordialement
pericles
voir ce lien
http://www.casimages.com/f.php?f=170311113054999262.pdf
ou celui-ci
http://myreader.toile-libre.org/section.pdf
cordialement
pericles
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir
1- Est ce que tjs il faut utiliser cette equation : S=b(ρ1 L/u) I_B ou bien la premiere equation ennocée utilisant le cos et le sin ?
2-de meme par rapport à la chute de tension on utilise u= du*230/100 en monophasé et en triphasé, ou du est la valeur qu'on veux pour la chute de tension ?
merci
1- Est ce que tjs il faut utiliser cette equation : S=b(ρ1 L/u) I_B ou bien la premiere equation ennocée utilisant le cos et le sin ?
2-de meme par rapport à la chute de tension on utilise u= du*230/100 en monophasé et en triphasé, ou du est la valeur qu'on veux pour la chute de tension ?
merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir,
la formule avec le cos φ et le sin φ
voir page 86 du guide UTE C15 105
Chutes de tension dans les installations
Tableau FA – Chutes de tension dans les installations
voir page 87 du guide UTE C15 105
calculette volta
Calcul de la chute de tension, Version 2
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881
pour la détermination de la section des conducteurs
il faut lire et relire le guide UTE C15 105
+ d’informations voir le mémo
edit le 16/05/2017 modifié le lien
http://myreader.toile-libre.org/reponse2.pdf
cordialement
pericles
la formule avec le cos φ et le sin φ
voir page 86 du guide UTE C15 105
Chutes de tension dans les installations
Tableau FA – Chutes de tension dans les installations
voir page 87 du guide UTE C15 105
calculette volta
Calcul de la chute de tension, Version 2
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881
pour la détermination de la section des conducteurs
il faut lire et relire le guide UTE C15 105
+ d’informations voir le mémo
edit le 16/05/2017 modifié le lien
http://myreader.toile-libre.org/reponse2.pdf
cordialement
pericles
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir
1-est ce que ces formules sont theoriques ou pratiques?
2-est ce que vous savez d'ou cette formule est venue ou bien est ce que vous avez certain document ou cours presentera cette formule ?
3-d'autre part d'apres l'abaque des cables electrique on trouve que la section du cable pour un courant de 60A avec une longueur de 130m est de 16mm2 et non pas 35mm2, c'est une grande difference, pourquoi et sur quelle regle il faut travailler?
merci
1-est ce que ces formules sont theoriques ou pratiques?
2-est ce que vous savez d'ou cette formule est venue ou bien est ce que vous avez certain document ou cours presentera cette formule ?
3-d'autre part d'apres l'abaque des cables electrique on trouve que la section du cable pour un courant de 60A avec une longueur de 130m est de 16mm2 et non pas 35mm2, c'est une grande difference, pourquoi et sur quelle regle il faut travailler?
merci