Calcul intensité en triangle non équilibré
Calcul intensité en triangle non équilibré
Bonjour à tous,
J'ai une distribution 230V triphasé protégé par un disjoncteur tri 40A à partir de laquelle je dois alimenter un vingtaine de cordons traçants en 230V. Les cordons ne sont pas de même puissance, chaque cordon est protégé par un disjoncteur de calibre variant de 2 à 10A.
Mes cordons étant en 230V ils seront branchés entre phases.
Je dois vérifier que la conso de mes cordons ne dépasse pas les 40A de la protection amont et je bloque pour calculer l'intensité totale de chaque phase. En gros je me retrouve avec un couplage triangle non équilibré et j'avoue que je ne suis pas sûr de mon coup
Pouvez-vous me donner un exemple de calcul concret avec les valeurs suivantes:
2000W de cordons traçants entre phase 1 et 2, 1500w entre phase 2 et 3, 1800w entre phase 3 et 1.
Merci d'avance pour votre aide
J'ai une distribution 230V triphasé protégé par un disjoncteur tri 40A à partir de laquelle je dois alimenter un vingtaine de cordons traçants en 230V. Les cordons ne sont pas de même puissance, chaque cordon est protégé par un disjoncteur de calibre variant de 2 à 10A.
Mes cordons étant en 230V ils seront branchés entre phases.
Je dois vérifier que la conso de mes cordons ne dépasse pas les 40A de la protection amont et je bloque pour calculer l'intensité totale de chaque phase. En gros je me retrouve avec un couplage triangle non équilibré et j'avoue que je ne suis pas sûr de mon coup
Pouvez-vous me donner un exemple de calcul concret avec les valeurs suivantes:
2000W de cordons traçants entre phase 1 et 2, 1500w entre phase 2 et 3, 1800w entre phase 3 et 1.
Merci d'avance pour votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
hello
du tri 230???
C'est pas commun (du moins en France)
@+
du tri 230???
C'est pas commun (du moins en France)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
oui je confirme et signe 230V tri.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
re
quoi qu'il en soit, en gros, les watts se voient comme des VOLTS*AMPERES
@+
quoi qu'il en soit, en gros, les watts se voient comme des VOLTS*AMPERES
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
Re,
D'accord avec toi pour ça mais je ne vois pas comment cela peut m'aider.
Tu peux m'éclairer?
Merci
D'accord avec toi pour ça mais je ne vois pas comment cela peut m'aider.
Tu peux m'éclairer?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
donc
Ampère=puissance/volt
A=W/V
@+
Ampère=puissance/volt
A=W/V
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
bonjour à tous,
on calcule le courant dans chacune des branches
J12 = 2000 /230 = 8,69 A
J23 = 1500 /230 = 6,52 A
J31 = 1800 230 = 7,82 A
avec la calculette : Courants dans les montages triphasés (lire utilisation de l'application)
http://eduscol.education.fr/sti/ressour ... -triphases
on renseigne le champ valeur et déphasage
la calculette retourne les courant I1, I2 , I3
voir l’image ci joint
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/ ... 585893.png
cordialement
on calcule le courant dans chacune des branches
J12 = 2000 /230 = 8,69 A
J23 = 1500 /230 = 6,52 A
J31 = 1800 230 = 7,82 A
avec la calculette : Courants dans les montages triphasés (lire utilisation de l'application)
http://eduscol.education.fr/sti/ressour ... -triphases
on renseigne le champ valeur et déphasage
la calculette retourne les courant I1, I2 , I3
voir l’image ci joint
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/ ... 585893.png
cordialement
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
Bonjour Pericles,
Je te remercie ta calculette est super.
Les résultats confirment bien que je loupe quelque chose dans le calcul et j'aimerais bien comprendre quoi.
Peux-tu me donner la formule à utiliser pour tomber sur ce résultat?
Cordialement.
Je te remercie ta calculette est super.
Les résultats confirment bien que je loupe quelque chose dans le calcul et j'aimerais bien comprendre quoi.
Peux-tu me donner la formule à utiliser pour tomber sur ce résultat?
Cordialement.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
bonjour gizmmo38,
je ne connais pas le programme utilisé pour cette calculette, mais on sait que les courants sont décalés de 120°, donc on peut faire une construction vectorielle avec le logiciel Geogebra: http://www.geogebra.org/cms/fr/download
j'ai fait un test pour vérifier les valeurs données par la calculette
voir l'exemple pour information
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/ ... 749116.png
cordialement
je ne connais pas le programme utilisé pour cette calculette, mais on sait que les courants sont décalés de 120°, donc on peut faire une construction vectorielle avec le logiciel Geogebra: http://www.geogebra.org/cms/fr/download
j'ai fait un test pour vérifier les valeurs données par la calculette
voir l'exemple pour information
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/ ... 749116.png
cordialement
Re: Calcul intensité en triangle non équilibré
Bonjour Pericles,
Je te remercie pour ces infos très utiles.
Je m'étais planté dans ma formule de calcul de la base du triangle vectorielle.
Cordialement
Je te remercie pour ces infos très utiles.
Je m'étais planté dans ma formule de calcul de la base du triangle vectorielle.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités