Section de fil
- jacklechanceux
- Nouveau
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
- Contact :
Section de fil
Bonjour à tous je suis en train de modifier mon installation électrique et j'aurai besoin de vos lumières . Sur un disjoncteur c,est bien les fils de raccordement qui sont protégés , alors est ce qu'il y a un risque de câbler en 2,5 un disjoncteur 16 ampères ? Et en 1,5 un disjoncteur 20 ampères ? Est ce que si j'ai un départ de circuit prises sur un disjoncteur 16 ampères câblé en 1,5 est ce que dans ma boîte de dérivation je peux repartir avec du 2,5 jusqu'aux prises ou c'est interdit par la norme?
merci d'avance
merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section de fil
bonjour
la filerie doit avoir à minima la section minimale demandée en fonction de son calibre
pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie la plus petite est du 1,5mm², alors le nombre de prises est limité à 5
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8
la filerie doit avoir à minima la section minimale demandée en fonction de son calibre
pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie la plus petite est du 1,5mm², alors le nombre de prises est limité à 5
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- jacklechanceux
- Nouveau
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
- Contact :
Re: Section de fil
Merci de la réponse . Je pensais que pour du 2,5 il fallait obligatoirement mettre un 20 ampères en protection .
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section de fil
20A n'est que le maximum autorisé, on peut donc mettre moins
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Section de fil
bonjour , pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie est du 1,5mm²alors le nombres de prises est maximun 5 prises
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8prises maximum par disjoncteur 16A
xxxxx Moderation : Pas de pub. Merci
merci
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8prises maximum par disjoncteur 16A
xxxxx Moderation : Pas de pub. Merci
merci
Modifié en dernier par joelec le sam. 8 nov. 2014 23:36, modifié 3 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section de fil
joelec a écrit :pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie est du 1,5mm²alors le nombres de prises est maximun 5 prise
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8 par disjoncteur 16A et pas filerie 2,5mm²
Bonjour Joelec, puisque à chaque jour suffit son Bonjour.
expliquez moi la partie en gras SVP
Et surtout, merci de respecter la charte, donc, utiliser les formules de politesse.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Section de fil
J'ajouterai
si la filerie est du 2,5mm2, alors on peut en mettre 8 prises maximum par disjoncteur 16A ou 20A
si la filerie est du 2,5mm2, alors on peut en mettre 8 prises maximum par disjoncteur 16A ou 20A
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité