Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cantini
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 24 sept. 2014 17:32
Contact :

Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Message par cantini »

Bonjour,

Je me permet de demander un conseil et un peut d'aide pour l'installation d'un atelier bois.
J’achète quelques machines ( scie, rabot, scie à ruban pour un total de 10KW ) et je voudrais que l'aspirateur démarre dès que je lance une machine.
Je dois faire une installation électrique depuis le tableau ou arrive le 380V. Et je n'ai jamais travaillé avec du 380, ...

L'on m'a parlé d'un détecteur de tension qui déclencherai l'aspirateur dès qu'une machine est lancée.
Savez vous quel détecteur je dois poser, .... et ou le trouver ?

Je ferai un câblage en étoile depuis le tableau, avec un disjoncteur par machine.
Quel type de disjoncteur ?
Et du câble 5G 2,5 ira t-il ?

Merci d'avance pour tout conseil et avis.
pierrelili

Re: Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Message par pierrelili »

[politesse] oui cette possible il faut metre un relai qui passe a l'etat 1 des qui y a une macheni en marche
regarde en moeller ou en tele
ps voir m p ci tu veux
pierrelili

Re: Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Message par pierrelili »

bonjour
c'este possible il faut mettre un relais d'intensité avec un tore sur le départ des machines le relais change d'état dès que un moteur démarre et ce contacte tu le prends pour faire démarrer le moteur de ventilation
regarde
grouze sirelec fynder moller ou tele

EDIT de modération
Crouzet Syrelec Finder Moeller Zelio Control *
*(marque de Schneider Electric- depuis 2009 la marque Telemecanique n'existe plus)
Modifié en dernier par Candela le jeu. 25 sept. 2014 14:21, modifié 2 fois.
Raison : Corrections. Merci d'utilser le correcteur d'orthographe qui propose automatiquement le texte correct.
Avatar du membre
cantini
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 24 sept. 2014 17:32
Contact :

Re: Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Message par cantini »

Bonjour,
Je dois donc trouver un relais d'intensité,
Merci je ne connaissais pas son nom.

Est ce que l'appareil de ce lien serai adapté pour du triphasé ?
http://www.toutvendre.fr/Relais-tempori ... 26783.aspx
Merci d'avance
Modifié en dernier par Candela le dim. 28 sept. 2014 10:35, modifié 1 fois.
Raison : correction de la syntaxe du lien
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Message par Candela »

Bonjour,
cantini a écrit :
Est ce que l'appareil de ce lien serai adapté pour du triphasé ?
http://www.toutvendre.fr/Relais-tempori ... 26783.aspx
Non, c'est un simple clignoteur réglable dans les deux sens.
Un exemple ICI et LA.
Prendre Mesure de courant - relais de contrôle - Plage 0 à 20 A (sinon il faut un TC)
Attention, ces relais ne mesurent qu'une phase. Un relais triphasé sera beaucoup plus coûteux et ne vous apportera rien de plus. Prenez garde simplement à ce qu'il n'y ait pas d'usage mono en aval du point de mesure sur la phase que vous surveillez .
Il faudra régler le relais à la moitié de l'intensité absorbée par le plus petit moteur. Un ajustement peut être nécessaire: il ne faut pas que ce relais retombe lorsque ce moteur est à vide. Cela doit être faite au moyen d'une mesure, éventuellement par tatonnement.

Cordialement
Avatar du membre
cantini
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 24 sept. 2014 17:32
Contact :

Re: Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Message par cantini »

Bonjour,

J'ai finalement revu l'installation et prévoyant d'installer 1 interrupteur proche de chaque machine.
Tant pis pour la synchronisation, c'est trop compliqué pour moi.

Du coup, pouvez vous me dire quel type de disjoncteur et interdif je dois prévoir pour brancher les 3 machines et l'aspirateur ?

oups, je voulais joindre un croquis mais je ne sais pas comment faire.
Peut on joindre une image ?

A suivre donc avec le croquis peut être
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Message par Candela »

Bonjour,
Pour joindre une image, il suffit de l'héberger sur un site de stockage (gratuit...) et d'insérer le lien avec la commande URL.
Attention à la syntaxe et n'oubliez pas de vérifier avec un aperçu.
Certains sites acceptent aussi le fichiers Word, Pdf...

Mettre un relais, ce ne sont que 6 fils à raccorder: 2 pour l'alim, 2 pour la mesure (ou fil traversant), 2 pour la commande.

Pour le reste, il faut préciser le contexte: Tarif et contrat, intallation domestique ou professionnelle (niveau comptage), présence ou non de travailleurs.

Cordialement
Avatar du membre
cantini
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 24 sept. 2014 17:32
Contact :

Re: Montage pour aspiration synchronisée atelier bois

Message par cantini »

Merci Candela

Il s'agit de l'atelier bois d'une petite sarl ( nous sommes 3 personnes à travailler ) et je voulais adapter l'installation existante pour recevoir les machines.
Le local est alimenté en 220 TRI dans une armoire existante.
Image

Je voudrait ajouter des disjoncteurs, un par machine.

Voici le schéma de l'installation que j’envisage :
Image

merci d'avance pour vos conseils
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités