Je vais faire construire ma nouvelle maison et je voudrais en faire l'installation électrique.
Sachant que la norme RT 2012 s'applique, y a t il des contraintes particulières?
Le chauffage sera fait par une PAC air/eau de 14 kw, chauffe eau thermodynamique 300 l, plaque à induction, four pyrolise, frigo US, LV, LL, sèche linge et, compte tenu de la configuration de la maison, 2 VMC simple flux (à cause de la distance entre la cuisine et la salle de bains).
Le point de livraison se trouvant à 75 m, quelle section de câble dois installer, est ce que je dois l'alimenter en mono ou en triphasé et quelle puissance souscrire?
Merci de votre aide
Nouvelle maison
Re: Nouvelle maison
Bonsoir
La question sur les contraintes est trop vague
Du mono me semble suffisant (je suppose que 14kw c'est la puissance restituée et pas absorbée)
Cable en 2x50mm2
La question sur les contraintes est trop vague
Du mono me semble suffisant (je suppose que 14kw c'est la puissance restituée et pas absorbée)
Cable en 2x50mm2
Carminas