Panne va et vient
Panne va et vient
bonjour a tous et merci
Voila j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 differentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs cours circuits (pas volontairement bien sur)) :
Avant de brancher mon nouveau compteur tout fonctionné a merveille (mais c’était avant). Et avec 3 fils sur le va et vient (1) et 2 sur le (2) : navette (1) en haut sur navette (1) en bas, navette (2) en haut sur navette (2)en bas. En haut reste le fil (0) qui branché sur la phase allume la lampe en directe (surement le retour lampe). Le v et v (1) allume et eteint la lampe. le (2) allume (mais si le (1) allumé, ne peut pas eteindre :
-(1) allume et eteind
-(2) allume si (1) eteind, mais (1) ne peut plus eteindre
-si (1) allumé le (2) n’éteind pas et vice versa…
Je remercie toute les personne qui pourront m’aider
http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 482351.jpg
Voila j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 differentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs cours circuits (pas volontairement bien sur)) :
Avant de brancher mon nouveau compteur tout fonctionné a merveille (mais c’était avant). Et avec 3 fils sur le va et vient (1) et 2 sur le (2) : navette (1) en haut sur navette (1) en bas, navette (2) en haut sur navette (2)en bas. En haut reste le fil (0) qui branché sur la phase allume la lampe en directe (surement le retour lampe). Le v et v (1) allume et eteint la lampe. le (2) allume (mais si le (1) allumé, ne peut pas eteindre :
-(1) allume et eteind
-(2) allume si (1) eteind, mais (1) ne peut plus eteindre
-si (1) allumé le (2) n’éteind pas et vice versa…
Je remercie toute les personne qui pourront m’aider
http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 482351.jpg
Modifié en dernier par christi45 le ven. 29 août 2014 23:39, modifié 2 fois.
Re: Panne va et vient
Bonjour,
Un va et vient c'est trois fils (sauf permitateur) il faut corriger votre schéma sur le 2 ème inter
Un va et vient c'est trois fils (sauf permitateur) il faut corriger votre schéma sur le 2 ème inter
L'art et la manière...
Re: Panne va et vient
bonjour et merci
donc sur l'interupteur (2) sur L je met le phase et sur le (1) je met le retour lampe
donc sur l'interupteur (2) sur L je met le phase et sur le (1) je met le retour lampe
Re: Panne va et vient
bonjour
Merci pour ta réponse. De cette maniere puis-je faire dijonctier en mettant le phase sur l'inter n° (2) sur L. Car j'avais essayer et cela dijonte. Est pourtant en principe la phase passe par la navette (1) en bas et remonte navette (1) en haut en passant par le retour lampe. idem pour la navette (2) suivant la position de l'inter. Donc selon toi d'ou pourrait venir ce probleme.
1) une erreur de branchement ?
2) un fil dénuder (pourtant cela marche au 3 1/4)
Merci pour toute l'aide apportée..
Merci pour ta réponse. De cette maniere puis-je faire dijonctier en mettant le phase sur l'inter n° (2) sur L. Car j'avais essayer et cela dijonte. Est pourtant en principe la phase passe par la navette (1) en bas et remonte navette (1) en haut en passant par le retour lampe. idem pour la navette (2) suivant la position de l'inter. Donc selon toi d'ou pourrait venir ce probleme.
1) une erreur de branchement ?
2) un fil dénuder (pourtant cela marche au 3 1/4)
Merci pour toute l'aide apportée..
Re: Panne va et vient
Bonjour
Pour que cela fonctionne il faut que le neutre soit raccordé uniquement à la lampe.
Celui ci ne doit pas se raccorder aux va et vient.
Si cela disjoncte c'est que vous avez fait quelque chose qui ressemble à cela
Exemple
http://www.va-et-vient.com
@+
Pour que cela fonctionne il faut que le neutre soit raccordé uniquement à la lampe.
Celui ci ne doit pas se raccorder aux va et vient.
Si cela disjoncte c'est que vous avez fait quelque chose qui ressemble à cela
Exemple
http://www.va-et-vient.com
@+
Carminas
Re: Panne va et vient
Bonjour a tous
Mon va et vient fonctionne au 3/4 et je pense savoir d'ou vient le problème
mais quand je branche la phase en bas, au milieu schéma 1) le DJ incriminé DISJONCTE
en 2) je tire le commun en bas et met la phase en haut TOUT FONCTIONNE alors ????
au début je pensais a bouton va et vient hs , mais il fonctionne en inversant les fils
Mon va et vient fonctionne au 3/4 et je pense savoir d'ou vient le problème
mais quand je branche la phase en bas, au milieu schéma 1) le DJ incriminé DISJONCTE
en 2) je tire le commun en bas et met la phase en haut TOUT FONCTIONNE alors ????
au début je pensais a bouton va et vient hs , mais il fonctionne en inversant les fils
Re: Panne va et vient
1er bouton Branche la phase en L et les deux navette
tu fait normalement sur lautre bouton Retour lampe et les deux navette