Groupe électrogene 5 kva démarrage automatique

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Avatar du membre
satronicx
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 27 août 2014 01:27

Groupe électrogene 5 kva démarrage automatique

Message par satronicx » mer. 27 août 2014 01:44

Bonjour,
Je demande vos conseils. Ce que je voudrais faire, c'est d'installer un groupe électrogène de 5 kva avec la possibilité d'un démarrage automatique. Le groupe il se trouve loin du tableau principale de 300 mètres, si possible un schéma et la section du câble a utiliser. Il faut, ce que je pense, un câble de section approprié en monophasé pour amener le courant jusqu'au groupe et de revenir jusqu'au tableau principale a 300 ml. Pour plus de détails, la boite de coupure et l'arrivée d'alimentation électrique n'est loin du tableau principal que 30 ml. Donc un câble de 4* 10 ou 4*16 si cette section est raisonnable, dont deux fil alimentation et commande groupe, et 2 câble de retour pour alimenter la partie secourue dans le tableau principale.
merci pour votre aide.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4239
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Groupe électrogene 5 kva démarrage automatique

Message par Candela » mer. 27 août 2014 08:44

Bonjour,
Vous pouvez utiliser les ressources de la schémathèque:
chute de tension
Attention à bien définir les sin et cos (calculette de conversion en bas de page) selon l'usage. Si le [z_cosphi] est proche de 1 (éclairage incandescent ou fluo compensé, chauffage. # les LBC et Led "grand public" ont au contraire un cos désastreux; ce n'est gênant que s'il y en a beaucoup), n'oubliez pas que la puissance sera de l'ordre de 4 kW et le sinus proche de zéro, ce qui améliore pas mal les choses.
Vous constaterez que le câble 16 mm2 est limite dans certains cas .
Et bien entendu, attention au courant de démarrage si vous alimentez des moteurs. Une chute de tension élevée peut favoriser le démarrage, mais ôtera du couple moteur...
Pour le schéma, voir ICI.
(Voir en particulier mon post en bas de page).
Ce schéma concerne la détection d'absence de tension, l'élaboration des ordres de démarrage et d'arrêt et le pilotage du N/S. Mais attention: le groupe doit être équipé pour le démarrage auto; je vous déconseille de faire cet équipement vous-même car c'est un travail de spécialiste. Vous trouverez plusieurs posts expliquant pourquoi...

Cordialement