Section de gaines,

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Section de gaines,

Message par capitainfred »

Bonjour à tous,

Pourriez vous me confirmer la section de la gaine d'alimentation à passer pour le raccordement EDF ?

Dans la continuité, cette gaine orange, est elle propagatrice de flamme ?
Peux t'on l'utiliser en 'apparent' dans une cave avant l'arrivée dans la GTL ?

Bien à vous
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de gaines,

Message par RFco »

hello,

gaine de 90 plus gaine de 40 pour téléinfo ou jour/nuit

Pas de pénétration dans la maison (5/10cm maxi)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Section de gaines,

Message par capitainfred »

Ok,

Pas de pénétration dans la maison, et alors .... tu fais comment ? Tu remplace par quoi ? On m'a parlé d'une gaine bleue non propagatrice de flamme tu connais ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de gaines,

Message par RFco »

ICTA, voyons (bleue en arnould)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Section de gaines,

Message par pedro8 »

bjr
a l arrivee dans la maison le cable peut etre protege par plusieurs moyens
goulotte , icta;gaine capriplast , coffrage tube irl etc ;;;;
le diametre de la gaine tpc est en rapport a la longueur ainsi que la section du cable
minimun 63mm si long posez du 90mm
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de gaines,

Message par RFco »

pedro8 a écrit :bjr
a l arrivee dans la maison le cable peut etre protege par plusieurs moyens
goulotte , icta;gaine capriplast , coffrage tube irl etc ;;;;
le diametre de la gaine tpc est en rapport a la longueur ainsi que la section du cable
minimun 63mm si long posez du 90mm

Salutatous

Je sais bien que les règles applicables dans les installs EDF varient selon les régions, mais je crois bien qu'il n'y a qu'une seule constante : la gaine de 90 entre le compteur/disjoncteur et le tableau dès que le comptage est à la rue...




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Section de gaines,

Message par capitainfred »

RFco a écrit :
pedro8 a écrit : Salutatous

Je sais bien que les règles applicables dans les installs EDF varient selon les régions, mais je crois bien qu'il n'y a qu'une seule constante : la gaine de 90 entre le compteur/disjoncteur et le tableau dès que le comptage est à la rue...
@+
Salutatoi aussi.

Je pense qu'en effet l'habitude de la gaine de 90 vient du fait que, si l'on doit augmenter la capacité de l'installation, erdf peut retirer un câble plus gros sans que le demandeur n'ait à faire replacer une gaine de diamètre ad'hoc.
En gros qui peut le plus peu le moins.....

Qu'en penses tu ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de gaines,

Message par RFco »

Hello,


Perso je dis gaine de 90


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Section de gaines,

Message par capitainfred »

Adopté à l'unanimité
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 9 invités